独立基础情况下电梯和自动扶梯基坑问题
robinhood311
2013年05月23日 02:37:51
来自于地基基础
只看楼主

工程概况:多层商场,有电梯和自动扶梯。都下地下室。基础为柱下独立基础加防水板,挡土墙为条形基础。平面图如下: 1,请问各位的做法,局部降低冲突的基础,然后加大柱配筋是吗? 2,此时无论是电梯还是扶梯基坑,有无规定必须要做成钢筋混凝土结构?两种都砖砌可以吗,结构图中基坑就不表示了行吗? 我这基础条件没办法做成钢混的。 3,防水板和独立基础标高不一致时,可按筏板变标高的图集做法做吧? 4,有没有愿意贴图类似的实例上来的,或者发个参考!


工程概况:多层商场,有电梯和自动扶梯。都下地下室。基础为柱下独立基础加防水板,挡土墙为条形基础。平面图如下:

1,请问各位的做法,局部降低冲突的基础,然后加大柱配筋是吗?
2,此时无论是电梯还是扶梯基坑,有无规定必须要做成钢筋混凝土结构?两种都砖砌可以吗,结构图中基坑就不表示了行吗?
我这基础条件没办法做成钢混的。
3,防水板和独立基础标高不一致时,可按筏板变标高的图集做法做吧?
4,有没有愿意贴图类似的实例上来的,或者发个参考! swan311@163.com

建筑.jpg


结构.jpg

免费打赏
快乐结构
2013年05月24日 07:35:06
12楼
局部降低后,电梯坑等就相当于在内部了,具体构造就简单了,应该可以做成砖的。
回复
superc527
2013年05月24日 08:46:33
13楼
长见识了!
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月24日 09:50:50
14楼
不懂啊???对基础设计很迷茫
回复
taobiguotbg
2013年05月24日 10:24:22
15楼
你这个基坑画的是不是有问题。扶梯基坑其实对照一下样本就知道究竟有多大尺寸。
你这个有没有必要做这么长?
回复
jin1939866853
2013年05月24日 22:05:25
16楼
认真学习:hug:
回复
修普诺斯
2013年05月25日 19:37:36
17楼
大家踊跃讨论
回复
yjjc_0626
2013年05月27日 09:26:07
18楼
:):):):):):):):):):)
回复
aiburenshi
2013年05月27日 09:52:52
19楼
新手学习中...
回复
mr囿情
2013年10月16日 16:25:47
20楼
受力很合理啊
回复
中国建筑工程
2015年11月21日 17:21:06
21楼

期待更多的学习资料
回复

相关推荐