求助问题:自动扶梯是否疏散通道,防火卷帘是一步还是两步降到底?点评人员解答:不是!PS特殊情况除外。GB 50016-2014《建筑设计防火规范》 《地铁设计防火规范》(过程版) 如有异议,请跟帖。。。。
求助问题:
自动扶梯是否疏散通道,防火卷帘是一步还是两步降到底?
点评人员解答:
不是!
PS
特殊情况除外。
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
《地铁设计防火规范》(过程版)
如有异议,请跟帖。。。。
2楼
一般情况是按建规的,自动扶梯不算疏散通道。但如建规1.02所说的,当特别的工程另有规范要求的,按专业规范。
回复
3楼
自动扶梯在设计时不计入疏散设施,但是真正到火灾的时候,能从这里跑的也别客气。。。当然了,有被防火卷帘关在里面的风险~
回复
5楼
自动扶梯在设计时不计入疏散设施,但是真正到火灾的时候,能从这里跑的也别客气。。。当然了,有被防火卷帘关在里面的风险~ 人在中庭确有这种可能,但病不危险。
回复
6楼
只能做辅助用,不算正式疏散通道。
回复
7楼
好资料,好好学!
回复
8楼
无影 发表于 2015-8-7 14:43 自动扶梯在设计时不计入疏散设施,但是真正到火灾的时候,能从这里跑的也别客气。。。当然了,有被防火卷帘 …好资料,好好学!
回复
9楼
好资料,好好学!规范是根本。
回复
10楼
防火卷帘是一步还是两步降到底
这个根据防火卷帘是否安装在疏散通道而决定,非疏散通道上的防火卷帘是一步到位。
疏散通道上的防火卷帘是二步降到位,一个烟感检测到降到第一步,温感检测到降到第二步到底。
回复
11楼
好资料,好好学!
回复