在旧楼旁新增电梯,上部已由电梯公司做好,我只做基坑和与主体的链接部分,按照平常做法,我本来是做板的,后来改桩基,原主体是条基,就一个2100x2700的电梯井,上面加钢柱。这样可以吗?
在旧楼旁新增电梯,上部已由电梯公司做好,我只做基坑和与主体的链接部分,按照平常做法,我本来是做板的,后来改桩基,原主体是条基,就一个2100x2700的电梯井,上面加钢柱。这样可以吗?
2楼
这样的加固设计必须由原设计院或与原设计院相同资质的设计院的技术认可,并下发相应的设计文件。同时上部的设计图纸同样需要认可并同意。这些手续完成以后,应由具有资质的施工单位进行具体施工。最少也应有专业施工管理人员管才行。
回复
3楼
不知道你这个工程的具体情况,有无地下室,水浮力是多少?如果埋深不大的话做桩基有些浪费,靠自重及底板外挑上的覆土抗浮比较经济。而且原房屋是天然地基,在旁边打桩会对老房子有不利影响。