消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。
消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。
52楼
说的好像是地下室的多咯~
回复
53楼
21楼说的很好刚才我查了办公楼是应该做的,所以我赞同非消防电梯也应该做排水设备。
回复
54楼
我们再做设计的时候不考虑电梯基坑的这个排水问题,不过如果是消防电梯就要给予考虑了
回复
55楼
消防电梯的才做,我一般是这么做的:victory:
回复
56楼
电梯基坑的水是消防的时候流进电梯基坑的,消防时要保证消防电梯正常运行,故而考虑排水,非消防电梯可不考虑。
回复
57楼
能不做就不做,试想,电梯进水能有几次,作了平时不用,还要维护排水设施,还要防老鼠进洞,还留下火灾隐患
回复