电梯基坑,是否设置排水设备
风规自远
2005年08月25日 12:33:59
只看楼主

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。
免费打赏
skyfree
2005年08月28日 00:08:10
32楼
规范要求消防电梯井底要设排水泵,
而非消防电梯一般都要考虑排水措施,最好可以引到附近的积水坑。
以为在安装过程和使用过程中(搞卫生临时进水等等)都会在电梯井底集水。
造成电梯的损坏或者影响使用寿命。
回复
飞鱼
2005年08月28日 01:17:42
33楼
做个地漏,接个管到附近的集水坑并不是很麻烦的事情,会减少许多将来不必要的麻烦
回复
rehuya
2005年08月28日 06:58:04
34楼
把管子从附近的排水坑引过来一跟,这是我以前一个大型商场的地下室基坑的做法
回复
7859432
2005年08月28日 11:17:33
35楼
电梯基坑我在做设计时基本上都做排水,引出一个集水井,用潜水泵排出,很方便的。
回复
7889812
2005年08月28日 12:52:41
36楼
不做,做了建设单位会要你的命。
回复
nkzs
2005年08月28日 13:43:37
37楼
消防梯要排水坑和排水泵,普通体要排水坑和临时排水泵的电源接口。
回复
cjgplx
2005年09月11日 10:38:38
38楼
非消防电梯基坑也应设,理由:
民用建筑设计通则JGJ37—87
第4·6·2条地下室(包括半地下室)防水、防潮
一、地下室应采用外围形成整体的防水做法,但当设计最高地下水位低于地下室底板0.30~0.50m,且基地范围内的土壤及回填土无形成上层滞水可能时,可采用防潮做法。
二、地下室应在一个或若干个地面较低点设集水坑,并预留排水泵电源及排水管路。
三、窗井、穿墙管沟、埋件、变形缝及墙身角隅等处,无论地下室采用防水或防潮做法均应有严密的防水措施。
四、地下管道、地漏、窗井等处应有防止涌水、倒灌的措施。
地下室地面较低点当然就是电梯基坑了,所以,也是应该设的!
回复
风规自远
2005年09月14日 14:23:00
39楼


你的说法太牵强了吧,好像是已知结果在反推条件。
回复
风规自远
2005年09月14日 14:26:05
40楼


电梯基坑底的标高低于附近的排水坑呀,怎么做?
回复
minghuajely
2005年09月21日 08:43:34
41楼
1、办公建筑电梯井底应设排水泵,无论是消防电梯还是普通电梯都设。详《办公建筑设计规范》JGJ67-89中第4.1.7条“ 多层、高层和超高层办公建筑的地下室及电梯井底等处应设消防排水设施。”
2、对于住宅来说,消防电梯设,不是消防电梯者,不用设,消防灭火后可以用移动泵抽吸,完全可以解决问题。
我接受这个答案!谢谢!

!!!!!!!!!我提个建议,以后大家对一问题的讨论最好都找点规范里边的原话作为根据,不要说(设总比不设好,做总不不做好的话)!这样的结果只能让有疑问者更有疑问,解决不了实际问题!经验固然重要,但不要脱离了我们实际的规范!!!
可能这样说让很多人不高兴,我只能说声很抱歉!!!希望能和大家一起共同提高!
回复