我想问的情况是,楼梯、前室在裙楼以上可以通过窗户自然排烟,以下不能自然排烟。裙楼以下是否还需要设计正压送风,如果设计了风量如何考虑?
我想问的情况是,楼梯、前室在裙楼以上可以通过窗户自然排烟,以下不能自然排烟。裙楼以下是否还需要设计正压送风,如果设计了风量如何考虑?
2楼
1、你这个楼的性质,如果是超过50米的一类高层,不能自然排烟。
2、楼梯间自然排烟条件为每五层内可开启外窗总面积大于2平米,这个是可能满足的,裙房也可以用利用上面的窗户自然排烟。
3、前室需要加压送风,可以只对裙楼的,可以对全部的,风量计算没什么特别的,压差、风速之后和高规表格比较。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
补充一点
如果有地下室
地下室部分的楼梯间与地上是两个楼梯间
中间有墙隔开
地下楼梯间不能利用裙房以上楼梯间开窗自然排烟
应对其考虑加压送风