防烟楼梯间的加压送风量的问题
evawang27
evawang27 Lv.2
2005年08月23日 17:41:04
来自于通风排烟
只看楼主

我想问一下,如果高层建筑的防烟楼梯间可自然排烟,但是地下两层的防烟楼梯间不能自然排烟,需要对地下两层的楼梯进行加压送风吗?如果要送,风量如何算?

我想问一下,如果高层建筑的防烟楼梯间可自然排烟,但是地下两层的防烟楼梯间不能自然排烟,需要对地下两层的楼梯进行加压送风吗?如果要送,风量如何算?
免费打赏
lsy207207
2006年02月18日 15:53:28
12楼
你应从了解防烟楼梯间及封闭楼梯间的名词解释人手,什么情况下需设消防电梯(塔式住宅,十二层以上的单元式和通廊式住宅,一类公共建筑,应设消防电梯,)进而确定是否是防烟楼梯间、消防电梯间,或向建筑专业询问,也是一种办法.
回复