我想问一下,如果高层建筑的防烟楼梯间可自然排烟,但是地下两层的防烟楼梯间不能自然排烟,需要对地下两层的楼梯进行加压送风吗?如果要送,风量如何算?

我想问一下,如果高层建筑的防烟楼梯间可自然排烟,但是地下两层的防烟楼梯间不能自然排烟,需要对地下两层的楼梯进行加压送风吗?如果要送,风量如何算?
免费打赏
zhengxufeng
2005年08月24日 10:42:24
2楼
与当地消防部门协调,我们曾经做的一17层建筑的防烟楼梯间可自然排烟,地下一层的楼梯未进行加压。只做了地下室的排风、烟和送风。
回复
hhbox
2005年08月24日 16:19:56
3楼
如果确定是防烟楼梯间,应该要设加压送风系统.设备的安全考虑和建筑专业要一致!
回复
goodluck_lxf
2005年08月25日 11:29:23
4楼
根据规范要求是要做的,我以前也做过,当地消防部门会针对每个工程出一份文件,里面会详细说明做还是不做的。
回复
nky6666
2005年08月26日 07:45:38
5楼
在北京一般会让你补上的,而且审图也会提出来的
回复
zyj1228
2005年08月27日 14:23:15
6楼
我也遇到过同样的问题,后来补上的
回复
wjhjjj
2006年02月14日 10:46:30
7楼
如果要送,风量如何算?
回复
sezie
2006年02月14日 15:29:51
8楼
送风量还是按1,压差法,2、风速法。计算吗?
那按风速法应该大很多,是否还需要设置泄压阀了?
回复
变风量顾问
2006年02月16日 15:08:49
9楼


正压太大,应该需要巴!!!!!!!!1
回复
helped_001
2006年02月17日 15:16:40
10楼
防烟楼梯间、消防电梯间与普通的楼梯间、电梯间有什么区别,建筑专业如果给你一份图纸怎么看出来?
回复
lh1996
2006年02月17日 16:12:30
11楼
是地下一层就算了,两层就还是做吧!
我就碰到过一次
回复