求救!!预制管桩垂直度的问题,这问题没人知道吗
thy1970
thy1970 Lv.4
2010年04月28日 09:05:42
只看楼主

请问一下,预制管桩验收有没有垂直度的要求,在地基基础验收规范里未查到相应规定,管桩图集中对施工时的垂直度要求不大于1%,垂直度超过了怎么办?大家对此有没有建议。最近做了一高层,基槽开挖后发现有许多管桩均倾斜,做小应变检测II类桩III类桩均有,III类桩肯定要求补桩,II类且倾斜桩如何处理,数目较多,比较头疼,请大家出出主意,[ 本帖最后由 thy1970 于 2010-4-29 08:59 编辑

请问一下,预制管桩验收有没有垂直度的要求,在地基基础验收规范里未查到相应规定,管桩图集中对施工时的垂直度要求不大于1%,垂直度超过了怎么办?大家对此有没有建议。
最近做了一高层,基槽开挖后发现有许多管桩均倾斜,做小应变检测II类桩III类桩均有,III类桩肯定要求补桩,II类且倾斜桩如何处理,数目较多,比较头疼,请大家出出主意,

[ 本帖最后由 thy1970 于 2010-4-29 08:59 编辑 ]
thy1970
2010年04月28日 09:35:28
2楼
guoliang618 说:"而对垂直度偏差大于0.5%的管桩,可以认为管壁均已产生裂缝,承载力已受影响,我们对此类桩采用了先纠偏再进行灌芯处理,使裂缝部位的传力通过灌芯部分混凝土传递,经最终静载荷试验证明是切实可行的"
如何纠偏,请guoliang618讲详细些,正好遇到类似情况
回复
thy1970
2010年04月28日 16:16:31
3楼
难道论坛里没人遇到过这种情况
回复
whdlsjyczl
2010年04月28日 20:47:01
4楼
同求压,版主好人
回复
thy1970
2010年04月29日 09:01:02
5楼
再顶上去,望知道的大侠不吝指教
回复
thy1970
2010年04月29日 16:27:34
6楼
坛里没人做管桩,:Q
回复
setou
2010年04月29日 16:58:52
7楼
我也遇到这情况!不知道怎么处理!等待高手解答!
回复
thy1970
2010年04月30日 10:45:17
8楼
补充一下,桩都是向一个方向斜,并且基本集中在一起:Q
回复
nielei_6866166
2010年04月30日 19:44:30
9楼
最保险的办法是做静载 用数据说话 看承载力是否达到设计的要求 如果没有达到的话就比较麻烦了 需要补桩的
回复
thy1970
2010年05月02日 10:27:10
10楼
做静载合格就能代表桩就合格吗?
回复
wensheji
2010年05月14日 17:36:16
11楼
垂直度要求大于3%为非桩,应补桩处理
垂直度要求1%~3%,做2~3根静荷载实验,根据实验的结果打折处理
回复