单个灯具照明回路中可用1.5电线吗?
lhb111
lhb111 Lv.2
2005年08月22日 16:38:31
来自于照明工程
只看楼主

规范中只说明照明干线中不允许用1.5的电线,但不论从哪方面计算单个灯具回路中完全适用,请各位发表意见

规范中只说明照明干线中不允许用1.5的电线,但不论从哪方面计算单个灯具回路中完全适用,请各位发表意见
免费打赏
hahaxiyu
2007年05月16日 12:22:03
42楼
设计时不会做!
违反规范,现实中不一定!
回复
cai_shuming
2007年05月16日 13:09:26
43楼
可以使用1.5的线,我们在实际应用中测试过,分之线上用1.5MM2线,带动几盏灯完全可以,单灯更没问题了
回复
cwp
2007年05月16日 13:31:24
44楼
誰都知道用BV2.5做一个负荷较小的分支回路是浪费,(比如只安一个40W白炽灯不足3平米的仓房)包括编写规范和审图的都知道,但《住宅设计规范 》GB50096-1999第6.5.2条就是那样规定的“分支回路截面不应小于2.5mm2”你有办法改变吗。
回复
lxwlixinwei
2007年05月16日 21:44:01
45楼
没明确规定,一直用2.5的了
回复
w_zhang2006
2007年05月17日 10:14:52
46楼
灯头线是可以使用1.5的
但是图纸中标明2.5的线而你使用1.5,未按图施工,理应返工;
但是通常你不和监理闹太僵可以的!
回复
w_zhang2006
2007年05月17日 10:18:13
47楼
现在的设计远都把电缆选择的大的多,他们怕承担责任
造成了资源的及大浪费
不过既然图纸标明为2.5平方,你报价肯定也采用的这种规格,监理让你用2.5的也没错
回复
powerstation321
2007年05月17日 11:02:48
48楼
只要是从照明开关里出来的线,我们都用的1.5的线。没有特殊要求的我觉得够用了。如果用2.5绝对是浪费。
回复
matuanwei
2007年05月17日 11:14:07
49楼
你所说的单个灯具可以用1.5平方的电线,这个问题很含糊,只接一个灯的话此线经足以,根据现在照明接线来看: 1.5平方的线已经不常用了,为了将来房间备用,最好使用2.5平方的线经比较合适.
回复
lch999
2007年05月17日 12:50:55
50楼
GB系列一般的都是强制性标准,GB/T一般是推荐性标准
要活学活用规范.......
回复
zheng630908
2007年05月17日 13:14:39
51楼
胳膊扭不过大腿的,要不房价,铜价会长高,你是做的.不是动嘴巴的.技术规范和实际相冲突时,该??????????????.