单个灯具照明回路中可用1.5电线吗?
lhb111
lhb111 Lv.2
2005年08月22日 16:38:31
来自于照明工程
只看楼主

规范中只说明照明干线中不允许用1.5的电线,但不论从哪方面计算单个灯具回路中完全适用,请各位发表意见

规范中只说明照明干线中不允许用1.5的电线,但不论从哪方面计算单个灯具回路中完全适用,请各位发表意见
免费打赏
sunbird520
2007年04月28日 09:39:24
32楼
规范重要,节约也重要,一般行得通的,还是节约的好.
回复
lch999
2007年04月28日 09:47:15
33楼
《建筑照明设计规范GB50034-2004》的规定是一般规范 7.3 导体选择
7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
照明干线采用BV2.5,应该执行。分支线不应小于1.5,也应该可以
回复
wzheven
2007年04月28日 14:42:55
34楼
住宅设计规范
GB50096-1999
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设计电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 卫生间宜作局部等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。

回复
sryks
2007年04月28日 16:20:58
35楼
以下是引用chengruishuidian在2007-04-27 21:24:35.0发表的内容:
《建筑照明设计规范GB50034-2004》的规定是一般规范 7.3 导体选择
7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
照明干线采用BV2.5,应该执行。分支线不应小于1.5,也应该可以
照明都没有多大功率来着,用1.5没有什么不行的吧,规范都没有明文禁止啊!

回复
lwei010020
2007年04月28日 16:23:36
36楼
完全可以使用
回复
malongknowledge
2007年04月28日 16:46:27
37楼
这个问题很有意思阿,31楼的朋友说的很明白了,呵呵。
回复
mg8312
2007年04月28日 18:41:36
38楼

是这样啊
要按电流算好多都用不了
回复
rens
2007年04月28日 22:23:37
39楼
在照明回路中,单个灯具的功率不超个1KW是可用1.5电线。
回复
tmg1420
2007年05月14日 13:25:41
40楼
回复
wayllxm@co163
2007年05月16日 09:49:15
41楼
我作的设计里面凡是涉及到照明线路,只要该照明线路计算电流不超过,我都用的是1.5的线,也没有人找我麻烦。其实灯具厂里出来的灯具,在容量范围内,有几个厂家的灯具线是用2.5的,人家0.7的都敢用,为什么我们不能用。真正岂有此理。
回复

相关推荐

APP内打开