1、FM系列新蓄电池在前(B)次循环期内达到额定容量的95%以上,即为合格。 (A)4;(B)5;(C)8;(D)10。 2、新安装或大修后的铅酸蓄电池进行放电容量试验的目的是为了确定其(B)。(A)额定容量;(B)实际容量;(C)终止电压;(D)放电电流。 3、铅酸蓄电池最外边的两块极板(B)。(A)都是正极板;(B)都是负极板;(C)一块是正极板,一块是负极板;(D)没有严格规定。
4、GNG系列蓄电池当碳酸钾的含量大于(D)g/L时,应更换电解液。
(A)20;(B)30;(C)40;(D)50。
5、固定型铅酸蓄电池充电末期端电压为(C)V。
(A)2.30—2.40;(B)2.40~2.50;(C)2.70~2.80;(D)2.80~2.85。
6、GNG型镉镍蓄电池用1倍率放电制放电,终止电压为(C)v。
(A)1.2;(B)1.1;(C)1.0;(D)0.9。
7、镉镍高倍率蓄电池充电时,单体电池所需充电电压按1.9—2.0V计算。充电终了时,充时电压一般为(B)V。
(A)1.5~1.6; (B)1.6~1.7; (C)1.8—1.9; (D)1.9-2.0
8、用电压表检查直流系统接地时,电压表的内阻应大于(B)。
(A)1000Ω/V; (B)2000Ω/V; (C)3000Ω/V; (D) 5000Ω/V。
9、蓄电池1h放电率比10h放电率放出的容量 (B)。
(A)大; (B)小; (C)相等; (D)大小不一定。
10、当铅酸蓄电池在充电中发现溶液颜色混浊不清时,如果液面泡沫颜色为褐色,则是由于(B)所引起的,会使电容量降低,因此,一般都应及时更换电解液。
(A)铅微粒多;(B)二氧化铅微粒多;(C)硫酸铅微粒多;(D)含有锰杂质。
11、将配好的电解液注入铅酸电池的槽中,由于极板的化学反应,电解液的密度将降低,此时应(D)调制。
(A)不; (B)用浓硫酸; (C)用密度为1.4稀硫酸;(D)用密度相同的电解液。
12、配制氢氧化钾电解液时,氢氧化钾与水的质量比为(B)。
(A)3:1; (B)1:3; (C)2:5; (D)5:2。
13、铅酸蓄电池初充电完成后,第一次放电应放出额定容量的(C)。
(A)50%; (B)60%; (C)75%; (D)100%。
14、在蓄电池上工作时(B)。
(A)应办理第一种工作票; (B)应办理第二种工作票;(C)不用工作票;(D)口头联系。
15、使用兆欧表时,手摇发电机的转数为(D)±20%,变动范围最多不可超过±25%。
(A)30r/min;(B)60r/min;(C)90r/min;(D)120r/min。
16、对监视断路器跳合闸回路的指示灯,应串以电阻。220V直流电源应串以(A)的电阻。
(A)2.5kΩ,25W;(B)1.5kΩ,25W;(C)1kΩ,25W;(D)由设计人员决定。
17、直流电动机回路的熔断器熔件的额定电流可按电动机(B)的1/3来选择。
(A)额定电流;(B)起动电流;(C)空载电流;(D)短路电流。
18、带有整流元件的回路,摇测绝缘时,整流元件(A)。
(A)两端应短路;(B)两端应断路;(C)两端短路或断路均可;(D)可以和其他回路一起加压。
19、更换运行中的熔断器时,如果设备已停电,(B)。
(A)可不戴绝缘手套;(B)仍要戴绝缘手套;(C)可戴可不戴;(D)安全规程中没有严格规定。
20、电解电容器应用于(C)。
(A)单相交流电路;(B)三相交流电路;(C)直流或脉动直流电路;(D)交、直流电路。
21、1.5级电流表的(C)误差在额定值的±1.5%以下,可以用于工业的一般测量。
(A)最大;(B)额定;(C)允许;(D)平均。
22、在铸铁件上攻M10mmXlmm螺纹,需钻底孔的直径为(C)。
(A)8.4;.(B)8.7;(C)8.9;(D).9.2。
23、蓄电池出口熔断器熔体的额定电流应按(A)h放电率电流再加大一级来选择,并应与直流馈线回路熔断器时间相配合。
(A)1;(B)3;(C)5;(D)10。
24、直流系统接地时,对于断路器合闸电源回路,可采用(A)寻找接地点。
(A)瞬间停电法; (B)转移负荷法; (C)分网法; (D)任意方法。
25、用0.5级100V和1.5级10V电压表,分别测量9V电压时,(B)。
(A)0.5级表准确; (B)1.5级表准确; (C)准确度相同;(D)无法确定那个表准确。
27、蓄电池引线采用架空敷设时,母线支持点距离不应大于(B)mm。
(A)100;(B)200;(C)300;(D)500。
28、铅酸蓄电池在整个充电过程中,应注意保持电解液的温度不超过(C)℃,否则应减少充电电流,延长充电时间。
(A)30; (B)35; (C)40;(D)45。
29、GVA系列硅整流装置的输出直流电压达到额定电压的(B)时,过电压保护动作
(A)105%;(B)110%;(C)115%;(D)120%。
30、使用年限4—5年的GNG系列蓄电池的放电容量应(C)的额定容量。
(A)≥76%;(B)≥82%;(C)≥88%;(D)≥96%。
31、为防止铅酸蓄电池极板被腐蚀,在运行中添加稀硫酸或蒸馏水时,温度应控制在(C)℃,并不能高于室温。
(A)0—35;(B)5—35;(C)10~35;(D)15~40。
32、铅酸蓄电池核对性放电