1、FM系列新蓄电池在前(B)次循环期内达到额定容量的95%以上,即为合格。 (A)4;(B)5;(C)8;(D)10。 2、新安装或大修后的铅酸蓄电池进行放电容量试验的目的是为了确定其(B)。(A)额定容量;(B)实际容量;(C)终止电压;(D)放电电流。 3、铅酸蓄电池最外边的两块极板(B)。(A)都是正极板;(B)都是负极板;(C)一块是正极板,一块是负极板;(D)没有严格规定。

1、FM系列新蓄电池在前(B)次循环期内达到额定容量的95%以上,即为合格。
(A)4;(B)5;(C)8;(D)10。

2、新安装或大修后的铅酸蓄电池进行放电容量试验的目的是为了确定其(B)。
(A)额定容量;(B)实际容量;(C)终止电压;(D)放电电流。

3、铅酸蓄电池最外边的两块极板(B)。
(A)都是正极板;(B)都是负极板;(C)一块是正极板,一块是负极板;(D)没有严格规定。

4、GNG系列蓄电池当碳酸钾的含量大于(D)g/L时,应更换电解液。
(A)20;(B)30;(C)40;(D)50。

5、固定型铅酸蓄电池充电末期端电压为(C)V。
(A)2.30—2.40;(B)2.40~2.50;(C)2.70~2.80;(D)2.80~2.85。

6、GNG型镉镍蓄电池用1倍率放电制放电,终止电压为(C)v。
(A)1.2;(B)1.1;(C)1.0;(D)0.9。

7、镉镍高倍率蓄电池充电时,单体电池所需充电电压按1.9—2.0V计算。充电终了时,充时电压一般为(B)V。
(A)1.5~1.6; (B)1.6~1.7; (C)1.8—1.9; (D)1.9-2.0

8、用电压表检查直流系统接地时,电压表的内阻应大于(B)。
(A)1000Ω/V; (B)2000Ω/V; (C)3000Ω/V; (D) 5000Ω/V。

9、蓄电池1h放电率比10h放电率放出的容量 (B)。
(A)大; (B)小; (C)相等; (D)大小不一定。

10、当铅酸蓄电池在充电中发现溶液颜色混浊不清时,如果液面泡沫颜色为褐色,则是由于(B)所引起的,会使电容量降低,因此,一般都应及时更换电解液。
(A)铅微粒多;(B)二氧化铅微粒多;(C)硫酸铅微粒多;(D)含有锰杂质。

11、将配好的电解液注入铅酸电池的槽中,由于极板的化学反应,电解液的密度将降低,此时应(D)调制。
(A)不; (B)用浓硫酸; (C)用密度为1.4稀硫酸;(D)用密度相同的电解液。

12、配制氢氧化钾电解液时,氢氧化钾与水的质量比为(B)。
(A)3:1; (B)1:3; (C)2:5; (D)5:2。

13、铅酸蓄电池初充电完成后,第一次放电应放出额定容量的(C)。
(A)50%; (B)60%; (C)75%; (D)100%。

14、在蓄电池上工作时(B)。
(A)应办理第一种工作票; (B)应办理第二种工作票;(C)不用工作票;(D)口头联系。

15、使用兆欧表时,手摇发电机的转数为(D)±20%,变动范围最多不可超过±25%。
(A)30r/min;(B)60r/min;(C)90r/min;(D)120r/min。

16、对监视断路器跳合闸回路的指示灯,应串以电阻。220V直流电源应串以(A)的电阻。
(A)2.5kΩ,25W;(B)1.5kΩ,25W;(C)1kΩ,25W;(D)由设计人员决定。

17、直流电动机回路的熔断器熔件的额定电流可按电动机(B)的1/3来选择。
(A)额定电流;(B)起动电流;(C)空载电流;(D)短路电流。

18、带有整流元件的回路,摇测绝缘时,整流元件(A)。
(A)两端应短路;(B)两端应断路;(C)两端短路或断路均可;(D)可以和其他回路一起加压。

19、更换运行中的熔断器时,如果设备已停电,(B)。
(A)可不戴绝缘手套;(B)仍要戴绝缘手套;(C)可戴可不戴;(D)安全规程中没有严格规定。

20、电解电容器应用于(C)。
(A)单相交流电路;(B)三相交流电路;(C)直流或脉动直流电路;(D)交、直流电路。

21、1.5级电流表的(C)误差在额定值的±1.5%以下,可以用于工业的一般测量。
(A)最大;(B)额定;(C)允许;(D)平均。

22、在铸铁件上攻M10mmXlmm螺纹,需钻底孔的直径为(C)。
(A)8.4;.(B)8.7;(C)8.9;(D).9.2。

23、蓄电池出口熔断器熔体的额定电流应按(A)h放电率电流再加大一级来选择,并应与直流馈线回路熔断器时间相配合。
(A)1;(B)3;(C)5;(D)10。

24、直流系统接地时,对于断路器合闸电源回路,可采用(A)寻找接地点。
(A)瞬间停电法; (B)转移负荷法; (C)分网法; (D)任意方法。

25、用0.5级100V和1.5级10V电压表,分别测量9V电压时,(B)。
(A)0.5级表准确; (B)1.5级表准确; (C)准确度相同;(D)无法确定那个表准确。

27、蓄电池引线采用架空敷设时,母线支持点距离不应大于(B)mm。
(A)100;(B)200;(C)300;(D)500。

28、铅酸蓄电池在整个充电过程中,应注意保持电解液的温度不超过(C)℃,否则应减少充电电流,延长充电时间。
(A)30; (B)35; (C)40;(D)45。

29、GVA系列硅整流装置的输出直流电压达到额定电压的(B)时,过电压保护动作
(A)105%;(B)110%;(C)115%;(D)120%。

30、使用年限4—5年的GNG系列蓄电池的放电容量应(C)的额定容量。
(A)≥76%;(B)≥82%;(C)≥88%;(D)≥96%。

31、为防止铅酸蓄电池极板被腐蚀,在运行中添加稀硫酸或蒸馏水时,温度应控制在(C)℃,并不能高于室温。
(A)0—35;(B)5—35;(C)10~35;(D)15~40。

32、铅酸蓄电池核对性放电
盗亦有道
2005年08月20日 15:50:55
2楼
51、直流系统相邻导线及导线与建筑物或地之间的距离不应小于(B)mm。
(A)25;(B)50;(C)80;(D)100。

52、与阀控式铅酸蓄电池配套的整流器的波纹系数应(D)。
(A)≤0.01%;(B)≤0.1%;(C)≤1%;(D)≤2%。

53、直流控制母线电压降低后,储能电容器组的容量(B)。
(A)降低;(B)不变;(C)升高;(D)大幅度降低。

54、非正弦交流电的有效值指(A)。
(A)各次谐波有效值平方和的平方根; (B)各次谐波有效值和的平方根; (C)一个周期内的平均值; (D)一个周期内绝对值的平均值。

55、将二进制数1111001转换为十进制数为(D)
(A)65; (B)97; (C)89; (D)121。
56、电压和电动势的区别是(C)。
(A)单位不同;(B)能量不同;(C)作功的对象和它们的方向不同;(D)一个反映电场能量,一个反映电场力。

57、在三相三线制电路中,不论电源和负荷怎么样连接,也不论电流是否对称,正确的说法是(A)。
(A)三个线电流的相量和必等于零;(B)三个相电压的相量和必等于零;(C)三个线电压的相量和必等于零; (D)三个相电流的相量和必等于零。

58、在复杂电路中,有n个节点,m个支路,其独立网孔数为(A)。
(A)m-n+1;(B)m-n-1; (C)m+n-1; (D)m+n+1

59、GGF型蓄电池的正极板是(C)。
(A)半化成式;

60、蓄电池容量用(B)表示。
(A)放电功率与放电时间的乘积; (B)放电电流与放电时间的乘积; (C)充电功率与时间的乘积; (D)充电电流与电压的乘积。

61、在变电所常用的直流电源中,最为可靠的是(D)。
(A)硅整流; (B)电容器储能式硅整流; (C)复式整流;(D)蓄电池。

62、变压器铭牌上额定容量是指(C)。
(A)有功功率; (B)无功功率; (C)视在功率; (D)瞬时功率。

63、熔断器在电路中的作用是保护(C)。
(A)过负荷; (B)短路; (C)过负荷与短路; (D)漏电。

64、储能电容器是用于事故情况下,直流母线电压降低时供给(A)回路的。
(A)继电保护和跳闸;(B)继电保护和跳合闸;(C)信号及操作;(D)继电保护、跳闸和事故照明。

65、防酸隔爆式蓄电池在充电后,负极板形成的活性物质是(B)。
(A)PbO2;(B)Pb;(C)PbSO4;(D)PbSO4晶粒。

66、复式整流的直流系统在正常运行时,由(B)提供电源。
(A)电流源; (B)电压源; (C)电流源和电压源; (D)蓄电池。

67、晶闸管导通的条件是:可控硅(C)。
(A)主回路加反向电压,同时控制极加适当的正向电压;(B)主回路加反向电压,同时控制极加适当的反向电压;(C)主回路加正向电压,同时控制极加适当的正向电压; (D)主回路加正向电压,同时,控制极加适当的反向电压。

68、硅胶电解质的电阻率为(B)Ω.cm。
(A)1.09;(B)1.12;(C)1.25;(D)1.34。

69、把几个相同的电池组合起来,对一个定值电阻R供电,要把它们串联成的电池组和并联成的电池组通过R的电流相等,则每个电池的内阻应该是(D)。
(A)r=nR;(B)r=n/R; (C)r=√nR; (D)r=R。

70、GGF-300型蓄电池10h放电率终止电压(B)V。
(A)1.75;(B)1.80;(C)1.85;(D)1.90。

71、整流器输出回路直流电流表指示的是(C)。
(A)有效值;(B)峰值;(C)平均值;(D)平方值。

72、三相变压器的低压侧接成三角形接线,其相电流较线电流(B)倍。
(A)大√3;(B)小√3;(C)大√2;(D)小√2。

73、复式整流的直流系统,电流源进入稳压区工作的电流(A)。
(A)小于最小故障电流,大于负荷电流; (B)等于负荷电流;(C)在最大负荷电流和最小负荷电流之间;(D)小于负荷电流。

74、三只相同阻值的阻抗元件,先以星形接入对称的三相交流电源,所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所消耗的功率之比等于(C)。
(A)1:1;(B)1:2;(C)1:3;(D)1:√3。

75、双星形中性点带平衡电抗器整流电路,由于平衡电抗器的作用,电路的移相范围为(C)。
(A)0~60°; (B)0—90°; (C)0~120°; (D)0~180°。

76、KGCFA型充电装置属于(B)整流装置。
(A)手动及自动晶闸管;(B)可逆变运行的晶闸管;(C)微机型整流装置;(D)高频开关电源型。

77、用元素符号表示物质分子组成的式子叫(B)。
(A)方程式; (B)分子式; (C)表达式; (D)结构式。

78、台虎钳的大小以(A)来表示。
(A)钳口长度;(B)外形大小;(C)质量;(D)高度。

79、当镉镍蓄电池的电解液中有杂质存在,且温度为40℃时,局部放电造成的容量损失将介于(B)之间。
(A)13%一20%; (B)23%一30%; (C)5%一13%;(D)13%~25%。

80、温度为—15~+35℃时,配制碱性蓄电池电解液应采用相对密度为(C)的氢氧化钾溶液,并添加含量为20±lg/L的氢氧化锂。
(A)1.270; (B)1.250; (C)1.190~1.210; (D)1.170—1.190。
回复
盗亦有道
2005年08月20日 15:51:19
3楼
101、晶体三极管基极电流保持不变,当(A)时,三极管工作在放大区。
(A)发射结加正向电压、集电结加反向电压; (B)发射结加正向电压、集电结加正向电压;(C)发射结加反向电压、集电结加反向电压; (D)发射结加反向电压、集电结加正向电压。

102、在下列整流电路中, (D)整流电路输出的直流脉动最小。
(A)单相半波;(B)单相全波;(C)单相桥式;(D)三相桥式。

103、蓄电池充电属于(B)。
(A)热电效应; (B)电化学效应; (C)光电效应;(D)电磁效应。

104、在下列文字符号中表示蓄电池的是(C)。
(A)FU;(B)HL;(C)GB;(D)KM。

105、负荷是按星形连接,还是三角连接,是根据(D)。
(A)电源的接法而定; (B)电源的额定电压而定; (C)负荷所需电流大小而定; (D)电源电压大小、负荷额定电压大小而定。

106、所谓三相对称负荷就是(D)。
(A)三个相的相电流有效值相等; (B)三个相的相电压相等且相位互差120°;(C)三个相的相电流有效值相等,三个相的相电压相等且相位互差120°; (D)三个相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。

107、如单相桥式整流直流电流为20A,则通过每个硅元件上的电流为(B)A。
(A)20;(B)10;(C)5;(D)4。

108、单个镉镍蓄电池的额定电压为(A)V。
(A)1.2;(B)1.215;(C)1.8;(D)1.9。

109、相电压相同的三相绕组星形连接时,其绕组的匝数是三角形连接时绕组匝数的(C)。
(A)√3倍;(B)3倍;(C)1/√3倍;(D)2倍。

110、烧结式镉镍蓄电池正极板的活性物质是(B)。
(A)氢氧化镉;(B)氢氧化镍;(C)镉;(D)镍。

111、晶体三极管能将微弱的电信号放大很多倍,其能源来自(B)。
(A)基极电源; (B)集电极电源; (C)晶体管本身;(D)外加信号源。

112、蓄电池所输出的容量与它的极板表面积(A)。
(A)成正比;(B)成反比;(C)不成比例关系;(D)没有关系。

113、蓄电池室地面坡度为(B)。
(A)1.5%~3%; (B)2%~3%; (C)3.%~4%;(D)3%~5%。

114、示波管阴极与栅极短路时,会出现(B)的现象。
(A)无光点;(B)亮度调节不起作用;(C)光点调节不起作用;(D)电源熔断器熔断。

115、保护可控硅过电流的快速熔断器的额定电流按约等于可控硅导通时的平均电流的(B)倍来选择。
(A)1;(B)1.5;(C)2;(D)2.5。

116、电磁操动机构合闸线圈回路,熔断器熔体的额定电流按0.25—0.3倍合闸线圈额定电流选择,但熔体的熔断时间应(D)。
(A)大于断路器的固有分闸时间; (B)小于断路器的固有分闸时间;(C)小于断路器的合闸时间; (D)大于断路器的合闸时间。

117、二氧化碳会使镉镍电池的负极板有效物质表面上形成(C),使负极板容量减少。
(A)碳酸锂;(B)碳酸钾;(C)碳酸镉;(D)碳酸镍。

118、镉镍蓄电池在充电后,正极板的活性物质是(A)。
(A)氧基氢氧化镍(NiOOH);(B)金属Cd;(C)氢氧化亚镍Ni(OH):;(D)氢氧化镉Cd(OH)2。

119、镉镍蓄电池在放电终止后,正极板的活性物质是(C)。
(A)氧基氢氧化镍(NiOOH);(B)金属Cd;(C)氢氧化亚镍Ni(OH):;(D)氢氧化镉Cd(OH)2。

120、铅酸蓄电池正极板硫化的特征为(B)。
(A)白色,有褐色斑点; (B)褐色,有白色斑点;浅红色,有褐色斑点;(D)紫红色,有白色斑点。

121、铅酸蓄电池负极板硫化的特征为(B)。
(A)灰白色,表面有细小硫酸铅结晶颗粒;(B)灰白色,表面有粗大硫酸铅结晶颗粒; (C)褐色,表面有粗大硫酸铅结晶颗粒;(D)表面为纯灰色绒状铅。

122、蓄电池与硅整流充电机并联于直流母线上作浮充电运行,当断路器合闸时,突增的大电流负荷(A)。
(A)主要由蓄电池承担;(B)主要由硅整流充电机承担(C)蓄电池和硅整流充电机各承担1/2;(D)无法确定。

123、对个别落后电池可采取(D)法进行恢复。
(A)浮充电;(B)均衡充电;(C)定期充放电;(D)个别充电。

124、浮充运行的铅酸蓄电池组,发现电池的密度高低不齐(1.18—1.22)时,检查原始记录密度为1.215~1,22,此时电池应(B)。
(A)调酸; (B)均衡充电; (C)定期充放电; (D)补充电设备额定电压的上限

125、充电设备额定电压的上限电压值可按(A)确定。
(A)全部蓄电池充电终止电压; (B)蓄电池组的额定电压;(C)蓄电池组的最低运行电压; (D)单个蓄电池的放电终止电压。

126、常用的四种充电方式中,目前国内外普遍采用的是(C)。
(A)一段定电流; (B)两段定电流; (C)两段定电流、定电压;(D)低定电压

127、铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C)℃。
(A)30; (B)35; (C)40; (D)50。

128、为了减缓铁镍电池的容量的降低,常在其电解液中加适量的(A)。
(A)氢氧化锂;(B)氢氧化钾;(C)氢氧化钠;(D)二氧化碳。

129、铅酸蓄电池
回复
盗亦有道
2005年08月20日 15:51:42
4楼
151、想要提高放大器的输入电阻和稳定输出电流,应引入(C)。
(A)电压串联负反馈;(B)电流并联负反馈; (C)电流串联负反馈;(D)电压并联负反馈。

152、自饱和电抗器的铁芯完全去磁时铁芯的导磁率最小,工作绕组的电感量最大,因此,直流输出的电流(电压)(B)。
(A)最大;(B)最小;(C)不变;(D)无法确定。

153、蓄电池的充电设备过电流限制的电流整定值一般为充电设备额定电流的(B)倍。
(A)1.05—1.1;(B)1.1~1.2;(C)1.2~1.25;(D)1.25~1.5。

154、GNG系列蓄电池组长期处于浮充电状态,正、负两极板上的活性物质电化不均,会造成容量减退,此时,应进行(B),使容量恢复。
(A)补充充电; (B)活化处理; (C)更换同种电解液;(D)改换不同种电解液。

155、在可控硅装置中,自动稳流调整回路常采用直流互感器作为(C)。
(A)保护用元件; (B)测量用元件; (C)反馈用元件;(D)补偿用元件。

156、可控硅触发脉冲(B)。
(A)下降沿要陡; (B)上升沿要陡; (C)上升沿和下降沿陡度无要求,只要有触发脉冲就可以正常工作; (D)波形无严格要求。

157、为避免KCCFA硅整流装置的逆变角过小导逆变颠覆,其临界逆变角应限制在(B)。
(A)0°左右;(B)20°左右;(C)30°左右;(D)60°左右

158、用示波器检查可控硅整流装置的“脉冲装置”输出脉冲,应将示波器接于可控硅元件的(B)。
(A)阴极与阳极之间; (B)控制极与阴极之间; (C)控制极与阳极之间;(D)控制极与“地”之间。

159、铅酸蓄电池在初充电开始后,在(B)h内不允许中断充电。
(A)10; (B)20; (C)30; (D)40。

160、铅酸蓄电池首次放电完毕后,应再次进行充电,其时间间隔以不大于(B)h为宜。
(A)5; (B)10; (C)12; (D)20。

161、铅酸蓄电池放电试验时,在(D)电压达到终止电压时,应立即停止放电。
(A)总电压或多数电池;(B)多数单电池;(C)个别电池;(D)总电压或个别电池。

162、阀控式密封免维护铅酸蓄电池浮充电应采用(D)充电法。
(A)半恒流;(B)恒流;(C)恒压;(D)恒压限流。

163、GNG系列电池组主充电采用(B)充电方式。
(A)半恒流;(B)恒流;(C)恒压;(D)阶段。

164、当镉镍蓄电池间断放电或非恒流放电时,应根据(B)来判断电池放电是否终止。
(A)终止电压;(B)放出容量;(C)放电时间;(D)电解液密度。

165、微分电路是将矩形波变为(C)。
(A)锯齿波;(B)尖顶波;(C)三角波;(D)梯形波。

166、单结晶体管导通条件是(A)。
(A)发射极电压大于峰点电压; (B)发射极电压小于峰点电压;(C)发射极电压小于谷点电压;(D)发射极电压大于谷点电压。

167、 一个电池的电动势为s,内阻为r,外接负荷为两个并联电阻,阻值为R,当R取(D)时,负荷上消耗的功率最大。
(A)0;(B)r/2;(C)r;(D)2,。

168、三相桥式整流电路输出脉动电压的频率为(D)Hz。
(A)50;(B)100;(C)150;(D)300。

169、电容器充电和放电过程中,瞬间充、放电电流与(B)。
(A)电容器两端电压成正比; (B)电容器两端电压的变化率成正比;(C)电容器两端电压的变化量成正比;(D)电容器两端电压无关。

170、装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A)的水平上。
(A)5%;(B)7%; (C)10%; (D)15%。

171、阀控密封式铅酸蓄电池充电设备必须具有限流、恒压功能,且恒压波动范围应保持在(A)。
(A) ±1%;(B) ±2%;(C) ±3%;(D) ±5%。

172、可控硅触发脉冲应有足够的宽度,应保持在(B)之间。
(A)10μs;(B)20~50μs;(C)50—80μs;(D)100μs。

173、单相全波整流电路的整流系数为(B)。
(A)0.675;(B)0.9;(C)1.35;(D)0.45。

174、测量仪表准确度等级的百分数是(B)。
(A)最大基本误差;(B)最大引用误差;(C)最大绝对误差;(D)最大相对误差

175、直流电压表的“+”、“—”符号表示(B)。
(A)电压的实际极性;(B)电压的参考极性;(C)没有什么意义;(D)只表示是接线端子,可随意接。

176、一般交流电压表和电流表的表盘刻度都是前密后疏,这是由于使指针偏转的力矩,与所测的电压或电流的(C)成比例的缘故。
(A)平均值;(B)有效值;(C)平方值;(D)最大值。

177、电力生产工作条例规定:为了加强安全生产管理,提高安全生产水平,必须实现安全(C)现代化、安全器具现代化和安全管理现代化。
(A)技术;(B)设施;(C)装备;(D)防护。

178、电气图的表达方式分为两种,即图和(C)。
(A)符号;(B)参数;(C)表格;(D)说明。

179、安全生产规章制度是安全生产的经验总结,是进行安全生产的重要(C)。
(A)保证;(B)步骤;(C)依据;(D)环节。
回复
盗亦有道
2005年08月20日 15:52:09
5楼
201、整流变压器运行中温升最高不应超过(B)℃。
(A)35;(B)45;(C)50;(D)55。

202、GGF型蓄电池的负极板是(B)。
(A)半化成式;(B)涂膏式;(C)玻璃丝管式;(D)化成式。

203、镉镍蓄电池在放电过程中,其电解液的密(C)。
(A)升高;(B)降低;(C)基本不变;(D)显著降低。

204、GGF型蓄电池极群在槽中固定方式是(B)。
(A)垂吊式;(B)鞍式;(C)挂式;(D)任选。

205、GGF型蓄电池在充电过程中电解液的密度(B)。
(A)下降; (B)升高; (C)基本不变; (D)变化无规则。

206、GGF型蓄电池在放电过程中电解液的密度(A)。
(A)下降; (B)升高; (C)基本不变; (D)变化无规则。

207、整流变压器的电压比误差不应大于(A)。
(A) 上1%; (B) ±2%; (C) ±3%; (D) ±5%。

208、铅酸蓄电池极板在数量上(B)。
(A)正极板比负极板多一片; (B)负极板比正极板多一片;(C)正负极板数量相等;(D)没有明确规定。

209、铅酸蓄电池以10h放电率放电,可放出蓄电池容量的(A)。
(A)100%; (B)90%; (C)80%; (D)70%。

210、碱性蓄电池电槽是用(A)制成的。
(A)镀镍钢板;(B)有机玻璃;(C)玻璃;(D)合成树脂。

211、型号为2DL-150/0.2的高压硅堆,容许使用电流为200mA,额定反峰电压为150kV,其使用最高电压不应超过(A)kV。
(A)75;(B)150;(C)60;(D)50。

212、铅酸蓄电池电解液的温度在30℃时,密度是1.2055,当温度降到15℃时,密度(C)。
(A)低于1.215; (B)等于1.215; (C)高于1.215;(D)高低无法确定。

213、铅酸蓄电池电解液的温度超过35℃时,电池组容量(A)。
(A)降低;(B)不变;(C)升高;(D)为零。

214、GGF型蓄电池初充电,每隔2h应对(D)测定电压、密度和温度,并记录在初充电表格内。
(A)基本电池;(B)端电池;(C)领示电池;(D)全部电池。

215、镉镍高倍率蓄电池最少(A)恢复容量一次。
(A)每年;(B)每月;(C)每三个月;(D)每半年。

216、碱性蓄电池电槽是和(D)连在一起的。
(A)正极板; (B)负极板; (C)正极板和负极板;(D)两侧极板。

217、铅酸蓄电池负极板边片厚度(B)。
(A)比中间片的厚度大; (B)比中间片的厚度小;(C)与中间片厚度相等;(D)没有明确规定。

218、酸性蓄电池的极板组由若干块正、负极板交错排列,负极板至少(D)。
(A)1片;(B)2片;(C)3片;(D)4片。

219、镉镍高倍率蓄电池恢复容量的方法是以(A)h制电流,放电至平均每只电池电压1.0V,然后用同样的电流充放循环一次,重新充电后即可使用。
(A)4; (B)5; (C)8; (D)10。

220、造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C)。
(A)过充电;(B)过放电;(C)欠充电;(D)欠放电。

221、镉镍高倍率蓄电池浮充电时,对每只电池电压应控制在(B)V范围之间。
(A)1.33~1。42; (B)1.35~1.40; (C)1.32~1.42;(D)1.30~1.42。

222、大修后的铅酸蓄电池应用(B)法进行充放电。
(A)均衡充电; (B)初充电; (C)核对性充放电; (D)浮充电。

223、配制铅酸蓄电池电解液过程中,电解液的温度不得超过(D)℃。
(A)50; (B)60; (C)70; (D)80。

224、配制GNG系列蓄电池氢氧化钾电解液时,氢氧化钾溶解时放出一定热量,溶液温度可达80℃左右。待温度降至(A)℃时,测量并调整电解液密度至合格。
(A)20±2; (B)25±2; (C)30±2; (D)35±2。

225、碱性蓄电池在充电过程中,氢氧化钾与氢氧化锂混合电解液的温度不应超过(A),当温度过高时应采取措施。
(A)35C;(B)40C;(C)50C;(D)60C。


226、碱性蓄电池注入电解液或补充液面高度时,可打开(A)。
(A)一只气塞,并注入;(B)两只气塞,依次注入;(C)全部气塞,依次注入;(D)没有严格要求。

227、浮充运行时浮充电机输出电流应等于(C)。
(A)正常负荷电流; (B)蓄电池浮充电流; (C)正常负荷电流和蓄电池浮充电流两者之和; (D)正常负荷电流和蓄电池浮充电流两者之差。

228、测量铅酸蓄电池电解液的密度应换算到(B)℃时的密度。
(A)15; (B)25; (C)35; (D)40。

229、蓄电池室的通风装置应满足其换气次数不小于(B)的要求。
(A)每天3次;(B)每小时3次;(c)每小时1次;(D)每分钟1次。

230、小容量的镉镍蓄电池(A)与槽相连。
(A)正极板; (B)负极板; (C)正极板和负极板均不;(D)正极板和负极板均

231、蓄电池引出线绝缘电阻应用500V兆欧表测量,对于220V蓄电池组,绝缘电阻不低于(C)MΩ。
(A)1; (B)10; (C)20; (D)50。

232、可控硅整流装置是靠改变(C)来改变输出电压的。
(A)交流电源电压;(B)输出直流电流;(C)可控硅触发控制角;(D)负载大小

233、220V蓄电池
回复
盗亦有道
2005年08月20日 15:52:36
6楼
251、手工铁锯条锯齿的粗细是以锯条(B)mm长度内的齿数来表示的。
(A)20;(B)25;(C)30;(D)35。

252、当电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形接线,而且中性点都接地时,一次中性点接地称为(B)。
(A)保护接地;(B)工作接地;(C)重复接地;(D)防雷接地。

253、用指针式万用表测量晶闸管的阳极一阴极、阳极一门极、阴极一门极之间正、反向电阻时,应使用万用表的(B)Ω档。
(A)RXl; (B)RX10和RXlk; (C)RX100或RXlk;(D)RXl0k。

254、塞尺是一种测量工具,它可以用来测量结合面的(C)。
(A)厚度;(B)精度;(C)间隙;(D)深度。

255、下列型号的电容器属于瓷质电容器的是(C)。
(A)CY;(B)CC;(C)CZ;(D)CL。

256、镉镍蓄电池电解液(D)。
(A)pH=7; (B)pH<7;(C)pH>12; (D)pH≥12。

257、动力用的熔断器应装在(B)。
(A)隔离开关的电源侧; (B)隔离开关的负荷侧; (C)方便施工的位置;(D)由设计人员决定。

258、用指针式万用表R X100n档测量二极管的正、反向电阻,当(D)时可判断二极管是好的。
(A)正向电阻几欧,反向电阻几兆欧; (B)正向电阻几十欧,反向电阻几千欧; (C)正向电阻几十欧,反向电阻几十千欧;(D)正向电阻几十欧,反向电阻几百千欧。

259、二极管参数中的最大整流电流的“整流电流”是指允许(A)。
(A)通过二极管的最大正向电流的平均值; (B)通过二极管的脉动电流中的交流分量; (C)通过二极管的脉动电流的最大值; (D)通过二极管的脉动电流的有效值。

260、在35号钢上攻M16X2螺纹时,其底孔直径为(B)。
(A)13.5mm; (B)14mm; (C)14.5mm;(D)15mm。

261、镉镍蓄电池的浮充电采用稳压充电方式,每只电池的电压应控制在(B)V。
(A)1.20~1.30; (B)1.35~1.40; (C)1.45~1.50;(D)1.50~1.60。

262、在计算储能电容器的容量时,断路器跳闸的最低电压可取分闸线圈额定电压的(C)。
(A)60%;(B)65%; (C)70%;(D)75%。

263、铅酸蓄电池初充电国家标准规定,在第(C)次循环内应达到10h放电率容量的95%以上,否则说明该组蓄电池有问题。
(A)3; (B)4; (C)5; (D)7。

264、晶体管触发电路中,要使输出脉冲产生相位移动,达到移相控制的目的,需改变大小的是(B)。
(A)同步电压;(B)控制电压;(C)电源电压;(D)脉冲变压器变比。

265、密闭式铅酸蓄电池,它的容器是用合成树脂制作的,可用(C)轻轻擦拭。
(A)汽油;(B)有机溶剂;(C)酒精;(D)煤油。

266、铅酸蓄电池的正极板正常状态时为(A)。
(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)棕黄色;(D)浅红色。

267、铅酸蓄电池的负极板正常状态时为(A)。
(A)纯灰色;(B)黑灰色;(C)灰白色;(D)浅黑色。

268、浮充电运行的铅酸蓄电池单只电池的电压应保持在(D)。
(A)2.00±0.05V; (B) 2.05±0.05V; (C) 2.10±0.05V;(D)2.15±0.05V。

269、浮充电运行的铅酸蓄电池单只电池的密度(25℃)应保持在(D)。
(A)1.200±0.005; (B)1.205±0.005; (C)1.210±0.005;(D)1.215±0.005。

270、调配酸性电解液时搅拌工具可用(C)棒。
(A)木;(B)铁;(C)塑料;(D)不锈钢。

271、直流控制、信号回路的馈线,一般采用截面不小子(B)的铜芯电缆。
(A)1.5mm2; (B)2.5mm2; (C)2.0mm2; (D)4.0mm2
回复
youngyshing
2005年10月04日 09:12:48
7楼
很好,就是没有答案
回复
盗亦有道
2005年10月06日 16:59:12
8楼
括号里的不是答案吗?!呵呵
回复
xinuren
2005年10月06日 18:22:22
9楼
辛苦了,谢谢你
回复
zdcerdos
2005年12月09日 23:16:19
10楼
确实在道!!!!!!!!!!!!!!!!!
高手。。。。。。。
回复
hy3565691
2005年12月19日 18:39:09
11楼
ding !!
回复

相关推荐

APP内打开