请教:管桩灌芯砼试块不合格
winnerhj
winnerhj Lv.2
2010年04月24日 11:22:49
来自于工程监理
只看楼主

本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下

本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
免费打赏
fshybk
2010年09月18日 11:47:07
2楼
可以请结构设计人员进行复算,应当没有什么大的问题!