剪刀楼梯间合用一个风道,但送风口要求分别设置(见简明通风设计手册),请问各位高手,该送风口应如何设置。
剪刀楼梯间合用一个风道,但送风口要求分别设置(见简明通风设计手册),请问各位高手,该送风口应如何设置。
12楼
既然楼梯间是相通的,设一个风口跟设两个风口有啥区别呢?
这一点俺真的想不清楚。。
回复
13楼
为什么这种情况下,风道就不能共用,能解释下吗,高人?
回复
14楼
两部楼梯中间有防火隔断分开的,看建筑剖面比较清楚!
高规6.1.2.3条,主要目的是保证疏散时剪刀梯两部楼梯的安全独立性!
回复
15楼
根本就没有完全独立,
分隔墙只在有踏步的地方分开了,平台上还是没分的,这样烟同样可以相互串的。
搞不懂规范是什么意思,说完全分开,其实还是一个间嘛。
回复
16楼
是完全独立的,踏步,平台都是独立的,正常层高剪刀梯一般都是一跑,而常见普通梯多为两跑!
回复
17楼
剪刀梯是不能互通的,是两个独立的楼梯间
回复
18楼
你没有搞清楚剪刀梯是怎么做的,你向建筑专业问清楚吧!!!
回复
19楼
我见过的踏步是分开的,平台都是一块的啊??
回复
20楼
建筑规范上要求剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。暖通规范上要求剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
回复
21楼
错,合用一个风道,但口应该分别设置
回复