剪刀楼梯间的送风口设置
szn
szn Lv.2
2005年08月20日 08:31:16
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀楼梯间合用一个风道,但送风口要求分别设置(见简明通风设计手册),请问各位高手,该送风口应如何设置。

剪刀楼梯间合用一个风道,但送风口要求分别设置(见简明通风设计手册),请问各位高手,该送风口应如何设置。
免费打赏
hhbox
2005年08月20日 08:38:29
2楼
剪刀梯可以看作两部防烟楼梯间,分别设置就是每部防烟楼梯都必须有满足规范要求的送风口.建筑的剖面图会很有帮助的!

需要注意的是剪刀梯如果前室合用,风道就不能共用,需独立设置.
回复
whszjz
2005年08月20日 21:54:16
3楼
其实也可以只设一个风口,但是风量要按两倍算。
回复
nky6666
2005年08月20日 22:02:59
4楼
最简单的是每层都设一个,这样对一个楼梯间来说就是相当于隔一层设一个,如果按规范的隔2~3层设一个也行,就是算着比较麻烦。
回复
goodluck_lxf
2005年08月23日 11:47:31
5楼

上次我做了一个工程,就是这样做的,每层设一个,审图时也通过了
回复
nky6666
2005年08月23日 13:04:44
6楼
我们这样做很多年了,消防局从来都没有提出过异议。在北京,一般要求把剪刀楼梯的加压送风管道井分开布置,不建议用合用的管道井
回复
evawang27
2005年08月23日 17:37:23
7楼
我们一般是算两倍的防烟楼梯间风量,风口每层设置一个。当然如果对楼梯间有两个送风竖井可以分别设置风口更好,可是现在的房地产商都不愿意提供给你两个井。
回复
qiujj_07
2005年08月23日 19:11:42
8楼

请问这一个风口位置的设置有那些限制?可不可以在一端的一边设?(因为另一边有可能要开门)。
再引申一个问题,剪刀楼梯间相当于两个楼梯间,可否一边设置正压送风,一边自然排烟(假如有一边可且仅可以满足一个楼梯间的开窗面积时)?
回复
hhbox
2005年08月23日 19:22:40
9楼
我认为不能一边设置正压送风,一边自然排烟。两个安全疏散要同时保证的,加压送风有可能将烟气引入另一部梯。剪刀梯作为疏散本身就比传统的楼梯间安全性差,所以只有在高层塔式建筑中比较经常见到!
回复
nky6666
2005年08月24日 13:41:52
10楼
实际上就是把一个大风井分成两个小风井就可以了,一般风井都是在楼梯间的一端
回复
lh1996
2005年09月06日 14:35:02
11楼

不行的,剪刀楼梯相当于是两个分开的楼梯的
回复