装饰工程消防问题
comwei
comwei Lv.4
2005年08月19日 18:44:40
只看楼主

高层住宅,未完工,个别层变更使用用途,住宅变办公。原设计塔楼没有喷淋,商业群房有喷淋。是否需要在变更使用用途的层,加装喷淋?

高层住宅,未完工,个别层变更使用用途,住宅变办公。
原设计塔楼没有喷淋,商业群房有喷淋。
是否需要在变更使用用途的层,加装喷淋?
免费打赏
applan
2005年08月19日 20:30:54
2楼
如果需要做喷淋的话,那就要加上去了。
甲方想法太多,现在设计不好做啊,
回复
bozi2008
2005年08月19日 22:35:30
3楼
你修改用途要到消防大队重审了,否则变更使用用途出问题你们要进人笼的.