要求温度控制在22±5℃,湿度55±10%,想请问一下送风温差选多少啊,送风形式是不是必须采用孔版送风?
要求温度控制在22±5℃,湿度55±10%,想请问一下送风温差选多少啊,送风形式是不是必须采用孔版送风?
12楼
看来不是做净化的 。。哈哈。。。
回复
13楼
不用孔版送风?
回复
14楼
学习 学习
回复
15楼
按换气次数校核一下送风温差就知道了,可以不用孔板,用带扩散板的高效送风口就行了
回复
16楼
看规范
回复
17楼
23.5±1℃,湿度55±10%,CLASS100K
这样的要求,随便你怎么整都应该能达到的
回复
18楼
建议用恒温恒湿洁净空调机组,送回风温差按10-12度选用,品牌可以考虑广东申菱,广东吉荣,两家都有这种机组,机组内已配有中效,可以达到10万级的洁净要求和温湿度的要求
回复
19楼
还用什么孔板呢?
怎样做都可以的啦
回复
20楼
讨论这个问题有意义吗,温度±5℃,有这样要求的吗,这叫恒温恒湿吗?相对湿度是计对一定温度而言,1度温差,相对湿度就会有近5%变化,5度是什么概念。其实一般前面是温度要求范围,如18-25度,后面是精度要求波动±度。对于送风方式是乱流还是直流,是根据精度要求,直流才要求孔板送风,当然精度也求高,更重要是净化等级不一样。如感兴趣,可在我的QQ交流,124861357
回复
21楼
送风温差多少度是依据什么来选者的呀
回复