要求温度控制在22±5℃,湿度55±10%,想请问一下送风温差选多少啊,送风形式是不是必须采用孔版送风?
要求温度控制在22±5℃,湿度55±10%,想请问一下送风温差选多少啊,送风形式是不是必须采用孔版送风?
2楼
哪位大侠帮帮忙啊?
回复
3楼
我觉得这基本算不上恒温恒湿了,温度范围很宽,湿度也比较大。
回复
4楼
送风温差4-8度都可以吧,不一定要孔板送风吧?是多少级的?
回复
5楼
温度控制在22±5℃,湿度55±10%也叫恒温恒湿空调啊??
回复
6楼
不好意思,应该是23.5±1℃,湿度55±10%,我选的是6度送风温差,不知道行不行
回复
7楼
我觉得大了点,6度普通的还差不多,我觉得送风温差在恒温恒湿里面取4度比较好吧。不知道大家认同吗?
回复
8楼
有人建议采用孔板送风,但是房间要求10万级净化,高效过后接孔版行不行啊?
回复
9楼
才10万级,用不着吧?
回复
10楼
联系广东申菱空调设备公司0757--23830612、23832697
回复
11楼
不断地请教+不断地学习+不断地实践+不断地总结+逐步积累的经验=成功的可能!!!
回复