电容补偿柜问题
dz47
dz47 Lv.2
2005年08月17日 23:24:58
只看楼主

我有一个客户,他的电容补偿柜每年都要烧坏一组.电容柜是有14组20Kar组成.但仅是电容烧坏,其他元器件未损坏.不知道什么原因.

我有一个客户,他的电容补偿柜每年都要烧坏一组.电容柜是有14组20Kar组成.但仅是电容烧坏,其他元器件未损坏.不知道什么原因.
免费打赏
aotfly
2005年08月17日 23:55:44
2楼
买带电抗器的电容补偿器柜
回复
byecar
2005年08月18日 00:12:51
3楼
这电容的耐压不够或是质量问题。
回复
小电容美眉
2005年08月18日 08:38:48
4楼
也许有谐波释放源,
回复
wang349kf
2005年08月18日 09:54:24
5楼
14组电容?是不是主柜辅柜?还是有超过12路的补偿控制器了?
回复
dz47
2005年08月18日 10:21:51
6楼
谐波可能性不大,因为这是一个银行.单相空调多,可能是三相不平衡导致的现象.我是这样认为的.
其实电容补偿是一个动态的问题.很多原因是无法预测的.
回复
aotfly
2005年08月18日 15:18:15
7楼
电容耐压选450V,每组电容串6%电抗,应该可以解决问题
回复
cmf002
2005年09月09日 15:02:44
8楼
首先看该电容组是哪个厂家生产,国内四大电容器厂家:锦州电容器,西安电容器,无锡康派特电容和桂林电容器厂,排除电容器质量问题,那就必须考虑谐波抑制了。
回复
电气小砖瓦
2005年09月16日 19:41:39
9楼
有熔断器保护吗,故障原因很多,如操作过电压,谐波,涌流等
回复
achates_cn
2005年09月18日 23:15:46
10楼
aotfly的方案基本可行,我们有现成的产品。像您所说的问题我们碰到很多,实际情况最好进行量测,再决定具体的实施方案。对于银行来讲,6%的电抗有可能还无法解决问题的。
回复
czhgl
2007年01月05日 10:31:52
11楼
加熔断器保护
回复