求助 恒温恒湿空调设计
oldwolflyh1
2010年04月21日 21:23:40
来自于中央空调
只看楼主

做设计这行刚满一年,接到个锂电池厂房的项目,其中几个车间要求比较古怪,有点懵了,望各位大大能够指点一下思路,具体要求如下:第一个车间:1、温度要求:23±2℃ 相对湿度:1% 结净等级:十万级第二个车间:2、有很多操作箱 要求箱子内的露点温度≤—70℃上面2个是比较难搞的,还有8、9个单体是比较常见的要求:温度要求:23±2℃ 相对湿度:30% 结净等级:十万级请问能达到这么低的相对湿度和露点温度麽? 应该怎么处理?

做设计这行刚满一年,接到个锂电池厂房的项目,其中几个车间要求比较古怪,有点懵了,望各位大大能够指点一下思路,具体要求如下:
第一个车间:1、温度要求:23±2℃ 相对湿度:1% 结净等级:十万级
第二个车间:2、有很多操作箱 要求箱子内的露点温度≤—70℃
上面2个是比较难搞的,还有8、9个单体是比较常见的要求:温度要求:23±2℃ 相对湿度:30% 结净等级:十万级
请问能达到这么低的相对湿度和露点温度麽? 应该怎么处理?
免费打赏
ccmdf
2010年04月21日 21:45:35
2楼
很抱歉,真的帮不了您
回复
zlienfon
2010年04月21日 23:02:26
3楼
:) :) :) :) :) :) :) 工艺使用的条件,第一是要确认好,第二是要使用工艺办法去完成。


大空间里的人员恐怕不能适应你所说的参数,如是物料所需的条件,还是有办法做到的。
回复
wlq258702
2010年04月22日 06:19:10
4楼
第一个车间里的参数,是不是相对湿度提供的有误?如果提供正确的话,那么这个车间是非常干燥的呀,工人在里面工作受得了吗?空气处理过程也将非常困难。第二个车间的操作箱,则相对容易得多,就类似于冰柜,只不过温度很低而已。
回复
yzhchlan
2010年04月22日 14:49:18
5楼
应该是相对湿度精度。
回复
iriekotoko
2010年04月22日 23:08:22
6楼
没做过这种空调,来学习学习
回复
oldwolflyh1
2010年04月24日 07:46:51
7楼
确认过了 就是要求这么低的相对湿度。。
回复
oldwolflyh1
2010年04月24日 07:51:09
8楼
确认过了 就是要求这么低的相对湿度。。 不过里面是操作人员不多的 ,我想跟业主谈谈,让以后人员进去,要穿密封的衣服,要不然光人员散湿就把1%的湿度给破坏了,另外还有维护结构、风管施工漏风什么的也都不允许
回复
oldwolflyh1
2010年04月24日 07:54:37
9楼
操作箱的露点温度低 我的软件焓湿图已经找不到那个点了 超出范围了,让除湿厂家用专门的软件算了一下,-70的露点温度,差不多是干球温度10度,相对湿度0.15%这个点,也很难搞啊,头很晕,有大大做过这个东西的,指点一下
回复
zlienfon
2010年04月24日 18:11:16
10楼
既然已经确认,我不认为适合单一的冷冻方法。其实要采用的空气是Dry air。结论:人员是痛苦的,能源是浪费的,设备是庞大的,工程思路是绝无仅有的。
:)
回复
zhengwen526
2010年04月24日 22:00:11
11楼
没有做过这种设计,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开