请问各位,在消火栓两股充实水柱能同时保护的条件下,是不是还要在电梯(普通电梯,非消防电梯)附近再设置消火栓,谢谢
请问各位,在消火栓两股充实水柱能同时保护的条件下,是不是还要在电梯(普通电梯,非消防电梯)附近再设置消火栓,谢谢
2楼
应该不用吧
回复
3楼
我也这样感觉,但我这边的图纸上还是都有画的
回复
4楼
电梯附近也属于“明显易于取用的地方”。所以也是消火栓经常设置的位置。而且这个地方比较安全。有些新手把消火栓设于功能房间里,虽然满足规范要求,但实际上这些消火栓靠近火场,火灾时人难于靠近。
回复
5楼
不用
回复
6楼
要看具体情况。一般考虑电梯前室是单独的防火分区。因为电梯前室是公共区域而公共区域会设置防火门与入户部分隔开,所以不宜轻易取消。
回复
7楼
不是电梯附近,而是前室。主要考虑的是防火门的开启问题。
回复
8楼
同意4楼的意见,电梯前室属于“易于取用的地方”,应设一个。但还是要看具体情况。
回复
9楼
具体情况具体分析,最好能有个图大家发表个意见~~~一般来说,有两股水柱的能同时保护的情况下是不必设的,只是消火栓布置是不是合理的问题~~~
回复