开利风冷式高静压管道机求助。
ag2010
ag2010 Lv.2
2010年04月18日 07:42:06
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我这有台开利高静压管道机。回气管结霜,低压是0.29Mp电流比较小,主机散热回出风温差只有7度。从液镜看冷凝后是成牛奶状的液体、请问各位大侠。我空调是那出问题了。该怎么处理。小弟在这谢谢各位了。

我这有台开利高静压管道机。回气管结霜,低压是0.29Mp电流比较小,主机散热回出风温差只有7度。从液镜看冷凝后是成牛奶状的液体、请问各位大侠。我空调是那出问题了。该怎么处理。小弟在这谢谢各位了。
免费打赏
co936201979
2010年04月28日 15:38:35
2楼
检查你的室内风机;是否坏掉啦
回复