一个1000KVA的变压器需要400kvar的电容补偿,我用了两个200kvar的电容柜,两个柜直接并联于电路中,不知道是不是这样做?经常会看到有人提到主柜、辅柜,他们不是直接从低压母线引线吗?安装一台和两台有什么区别?
一个1000KVA的变压器需要400kvar的电容补偿,我用了两个200kvar的电容柜,两个柜直接并联于电路中,不知道是不是这样做?经常会看到有人提到主柜、辅柜,他们不是直接从低压母线引线吗?
安装一台和两台有什么区别?
2楼
两个200kvar的电容柜:1个是主柜(有控制器)另一个是辅柜(无控制器),两柜相邻并接在母线上
回复
3楼
主柜和辅柜都是从低压母线引线,两个柜并联于电路中。
1台和2台的区别在于2台中相应电容器是联动,都用1个控制器。
回复
4楼
在图纸中要表达控制器对两柜的控制线路图吗?
回复
5楼
没必要吧,一看没控制器的就辅柜了
回复
6楼
不需要,你写上“柜内元件及控制线路厂家配套”就可以了,现在盘厂都有非常成熟的电容补偿方案。
回复
7楼
谢谢了,
不过,在一些厂家的网站上看到控制器好象最多可以切换10路,我这两个柜子就20路,有20路的吗?
回复
8楼
那没什么关系的,只要把两路电容合成一路来投切呀~!
回复
9楼
谢谢,谢谢
回复
10楼
主柜带有自动无功补偿器,辅柜没有,辅柜的电容器与主柜的电容器联动,即主柜的第一路接触器与辅柜的第一路接触器的线圈并联,一次类推。主辅柜分别直接接至主母排。
回复
11楼
主柜带有自动无功补偿器,辅柜没有,辅柜的电容器与主柜的电容器联动
回复