消防风机控制箱可以单回路进线吗?
漫天飞雪
2010年04月15日 11:16:25
只看楼主

每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。

13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。
免费打赏
漫天飞雪
2010年04月17日 14:00:00
2楼
有人能回答一下吗
回复
woheni2010
2010年04月26日 12:25:08
3楼
应该不可以
回复
lhgolxy
2010年04月26日 13:02:22
4楼
若上一级是双电源,那就可以了~
回复
a20060302
2010年04月26日 13:38:06
5楼
:) :)
回复
zhshd2002
2010年04月26日 13:44:12
6楼
不可以,末端自动切换
回复
tanmeng_789
2010年04月26日 14:01:25
7楼
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

这不是说得很清楚吗,消防水泵等其它消防负荷控制箱的前级配电箱必须是双回路自动切换的。条文的最末一级配电箱不应理解为消防负荷的控制箱。
回复
一丝光芒
2010年04月27日 09:16:13
8楼
不可以
回复
jfeh567
2010年04月27日 09:35:32
9楼
是不行的
回复
daming26
2010年04月27日 11:35:17
10楼
电源箱是否和控制合2为1 ?这是关键 若分开 单线进控制箱 是可以的
回复
电气老孙
2010年04月27日 16:47:48
11楼


正解。一般大多数实际设计中消防风机的电源箱和控制箱是合二为一的,这就是为什么楼上都说不可以的原因。如果确实是分开的,那么配电箱到控制箱的进线 是可以单回路的