消防风机控制箱可以单回路进线吗?
漫天飞雪
2010年04月15日 11:16:25
只看楼主

每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。

13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。
免费打赏
nnpang
2013年09月16日 16:09:34
12楼
发表于 2010-4-27 16:47:48 |只看该作者
原帖由 daming26 于 2010-4-27 11:35 发表

电源箱是否和控制合2为1 ?这是关键 若分开 单线进控制箱 是可以的


正解。一般大多数实际设计中消防风机的电源箱和控制箱是合二为一的,这就是为什么楼上都说不可以的原因。如果确实是分开的,那么配电箱到控制箱的进线 是可以单回路的


假设为30层高层,双电源配电箱设在地下二层配电屏处,单电源引至30层屋面风机控制箱,有问题吗??
回复
nnpang
2013年09月16日 16:10:22
13楼
假设为30层高层,双电源配电箱设在地下二层配电屏处,单电源引至30层屋面风机控制箱,有问题吗??
回复
nnpang
2013年09月16日 16:11:18
14楼
有没有距离的规定?
回复
电气交流
2013年09月16日 17:46:19
15楼
我觉得不一定控制箱是必须双电源,给控制箱配电的变电所,如果是双电源就够了,
回复