管桩超过或者低于设计标高,管桩接头与承台连接有什么处理办法
andry1987
andry1987 Lv.2
2010年04月14日 16:14:36
只看楼主

管桩超过或者低于设计标高,管桩接头与承台连接有什么处理办法求助各位大虾了

管桩超过或者低于设计标高,管桩接头与承台连接有什么处理办法
求助各位大虾了
免费打赏
fzu1996
2010年04月14日 16:25:02
2楼
这个我也很想知道啊,谢谢
回复
xwi
2010年04月14日 16:43:40
3楼
长了就截桩,短了就加深承台,太短了就补桩
回复
jeante
2010年04月14日 17:09:24
4楼
长了就截桩,短了就加深承台,太短了就补桩
回复
xz635451856
2010年04月18日 10:16:09
5楼
超过设计标高,比较好办,当然是截桩头到设计标高就可以了,钢筋等预留至要求长度就可以。
短的话,一般就是加深承台或者是灌芯加钢筋笼特殊处理。
回复
wang7279
2010年04月19日 09:25:41
6楼
长了就截桩,短了就加深承台,太短了就补桩
回复
下沉的鱼
2010年04月23日 14:37:49
7楼
回弹怎么考虑?

施工上是加强观测,机挖一定深度后,人工再挖至坑底设计标高 ,采取一定措施并观测此高度随时间变化,定出坑底回弹量,并据此修正 为保证结构底板在砼浇注后能达到设计标高和设计厚度。其实, 建筑荷重增加到一定时, 基础会有回弹再压缩变形,设计上计算沉降量要用E0和Es进行比较再定。JGJ 6—99里有讲。
回复