求满墙灌浆的施工方法
fighter0102
2010年04月08日 12:18:46
只看楼主

哪位大虾有满墙灌浆的施工方法吗?小弟现在在做个加固的私人房,老房子,用的是M2.5的砂浆,墙体抗震不足。我看了下规范,用满墙灌浆的方法计算的时候砂浆的强度等级可以按提高一级计算,也就是可以按M5砂浆来计算,我算了一下,M5计算是通过的,所以想用满墙灌浆的方法来加固,但是苦于不知道施工方法是什么样的。各位有哪个做过的来指导下小弟啊,谢谢了!!补充:1.首先谢谢大家的回答。 2.由于不知道满墙灌浆的施工方法,我现在就是用钢筋网水泥砂浆面层来加固。

哪位大虾有满墙灌浆的施工方法吗?
小弟现在在做个加固的私人房,老房子,用的是M2.5的砂浆,墙体抗震不足。
我看了下规范,用满墙灌浆的方法计算的时候砂浆的强度等级可以按提高一级计算,也就是可以按M5砂浆来计算,我算了一下,M5计算是通过的,所以想用满墙灌浆的方法来加固,但是苦于不知道施工方法是什么样的。
各位有哪个做过的来指导下小弟啊,谢谢了!!


补充:1.首先谢谢大家的回答。
2.由于不知道满墙灌浆的施工方法,我现在就是用钢筋网水泥砂浆面层来加固。
3.原来是2层的房子,现在要加2层。
但是新的问题又出现了,就是这老房子原来没有设构造柱的,而一般我们现在设计的都要设构造柱。然而如果只有新加的2层有构造柱而下面旧的2层没有,构造柱就成了没有上下贯通,起不了什么作用。但是如果给旧的2层加设构造柱,也只能在墙体外加设,这样就会变成旧的2层加设的构造柱和上面新加2层的构造柱不在同一个位置上,这样构造柱的作用好像也不是很大。这个问题大家有什么好的方法吗?

[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-4-12 08:28 编辑 ]
免费打赏
zhangguolang
2010年04月13日 11:52:14
22楼
新加的两层做构造柱立在原有屋面的圈梁上就可以了,没有必要贯通吧,但是首先得验算下部墙体的抗压能力。建议建一个完整模型重新计算一下。至于加固方法,8楼的筒子讲的就很到位了。
回复
koerchen
2010年04月13日 13:57:04
23楼
大家说的钢筋网和,抹灰工程时的挂的钢丝网是同一个概念吗?好像抹灰的不是钢筋网吧
回复
philopan
2010年04月13日 14:19:20
24楼
路过,学习一下先。
回复
houxianju
2010年04月18日 10:17:02
25楼
不是太了解,进来学习了:)
回复
lb1406126com
2010年04月19日 13:31:43
26楼
有没有谁介绍下满墙灌浆的施工方法
回复
pzhgjjj6c
2010年04月20日 00:10:14
27楼
最好,将旧房卖掉,换新房,最好是剪力墙结构的小高层,即使地震来临也可以保命了
回复
caihying
2010年04月22日 15:58:22
28楼
汶川地震后福建省有出过“校舍加固指导意见”,里头有典型砖混结构无构造柱的加固大样。造型可以结合建筑做,个人觉得安全最重要。
回复
冰琰
2010年04月22日 21:22:36
29楼
基础好处理吗
我做过的几个加固工程
甲方都逼着我们尽量不加固基础啊
或许你说的是加固方法简单吧
可操作起来就不是你想的那样啦
回复
gyw1104
2010年05月30日 10:21:38
30楼
大家说的很好。路过学习。
回复
ljws340122
2010年06月28日 17:09:17
31楼
为了土木币 强势路过
回复