请教集中供热管径问题
hxt85
hxt85 Lv.2
2010年04月06日 15:14:30
来自于采暖供热
只看楼主

供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?

供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。
向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
免费打赏
kf633
2010年04月13日 16:07:21
22楼
谁知道你建筑的热负荷是多少啊
回复
walker06101
2010年04月14日 14:24:42
23楼
看工程地点了 大致算了下DN200不够 最小也是DN250了
回复
lyrsxp
2010年04月15日 10:36:26
24楼
完全够用,
回复
ybs056
2010年04月16日 22:23:04
25楼
DN200的管径阻力大些,所以不知道最末端是否能满足供暖温度,最好采用DN250的管径.
回复
xinyu19851218
2010年04月18日 15:06:16
26楼
根据我的计算,主管可以采用DN250的管子
回复
whly2008
2010年04月18日 21:08:19
27楼
可以
回复
a21669312
2010年04月20日 14:37:42
28楼
谢谢楼主,多来学习
回复
joanroc
2010年04月21日 10:03:09
29楼
guanzhu
回复
sunto2008
2010年04月22日 15:18:52
30楼
真的 是 不太清楚。
回复
wang0530
2010年04月25日 16:48:44
31楼
管径小了
回复

相关推荐