供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。
向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
免费打赏
kf633
2010年04月13日 16:07:21
22楼
谁知道你建筑的热负荷是多少啊
回复
walker06101
2010年04月14日 14:24:42
23楼
看工程地点了 大致算了下DN200不够 最小也是DN250了
回复
lyrsxp
2010年04月15日 10:36:26
24楼
完全够用,
回复
ybs056
2010年04月16日 22:23:04
25楼
DN200的管径阻力大些,所以不知道最末端是否能满足供暖温度,最好采用DN250的管径.
回复
xinyu19851218
2010年04月18日 15:06:16
26楼
根据我的计算,主管可以采用DN250的管子
回复
whly2008
2010年04月18日 21:08:19
27楼
可以
回复
a21669312
2010年04月20日 14:37:42
28楼
谢谢楼主,多来学习
回复
joanroc
2010年04月21日 10:03:09
29楼
guanzhu
回复
sunto2008
2010年04月22日 15:18:52
30楼
真的 是 不太清楚。
回复
wang0530
2010年04月25日 16:48:44
31楼
管径小了
回复
上一页
下一页
相关推荐
集中供热锅炉水换热器效率计算方法
采暖供热
2019-04-26 14:32:32
集中供热换热站优化配置及运行方式分析
动力燃气系统
2018-09-03 09:20:48
供热工程(下册 集中供热) 2017年
暖通资料库
2018-08-31 09:32:46
车间厂房优化方案电暖集控系统相比集中供热所需费用节省三分之一
采暖供热
2018-08-14 14:07:59
自建三层,有一层是相对的负一层,按如图所示的方法 ,安装暖气,取暖效果如何,热源是集中供热
采暖供热
2017-12-16 18:26:03
市政工程投资估算指标-集中供热热力网工程
采暖供热
2017-07-31 15:39:18
集中供热管道系统的发展现状
市政给排水
2016-06-08 13:12:24
太阳能集中供热热水工程系统,资料很宝贵
采暖供热
2016-04-01 12:51:14
暖通小白求助,关于城市集中供热分配站内系统图
采暖供热
2016-01-04 10:49:01
请大神帮忙分析一下新农村建设中,采用地源热泵集中供热的可行性与利弊
采暖供热
2015-11-16 10:26:28
太阳能集中供热水系统设计方案分析
光伏太阳能
2015-09-20 23:21:00
关于集中供热住宅分户热计量系统分析
采暖供热
2015-09-16 13:35:00
关于集中供热供暖的研究分析
采暖供热
2015-09-10 13:20:00
混水供热怎样控制以实现集中供热节能目的
采暖供热
2015-09-07 11:26:00
关于集中供热工程燃料选择分析
采暖供热
2015-08-12 14:28:27
变频技术在集中供热中的应用分析
采暖供热
2015-08-12 12:48:00
集中供热、燃气锅炉及电热供暖系统的经济分析
采暖供热
2015-08-12 12:42:00
集中供热系统分时供暖方法的探讨与研究
采暖供热
2015-08-12 12:38:00
集中供热热水采暖系统水力失调现象分析
采暖供热
2015-08-12 11:53:00
西安印钞厂集中供热系统设计分析
热泵工程
2015-08-05 16:21:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开