集中供热系统分时供暖方法的探讨与研究长春工程学院张治江吉林工学院杨忠江中科院长春光机与物理研究所王圣供暖系统采用分建筑物的分时供暖方法,以实现按需给热。通过实例分析看出,节能节电潜力很大。 1引言能源紧张问,已越来越引起国内外人士的关注。而供热在能源消耗中占据相当大们面前迫切需要解决的问。 目前我国供热仍以集中供热为主,具有关资料介绍,到1999年为止全国688个城市中具有集中供热城市己达286个。集中供热普及率为12.24,北地区的集中供热普及率为29.1.这些集中供热,特别是中小型集中供热热源均以锅炉房为主,热负荷绝大多数都是按用热高峰叠加来计算,在运行调节中多数以质调量调分阶段改变流量的质两台10吨时的锅炉。通过两个采暖期的运行,其效果良好,节能效果非常显著。下面笔者以吉林工学院集中供热系统为例深入探讨分时供暖的节能效果及所采取的必要措施。
2供暖系统概况该学院供暖建筑的类型有办公楼教学楼实验楼校办工厂书馆招待所学生宿舍及职工住宅等,供暖面积及供热时间特点有其,对于间歇供暖,各种类型的建筑物供暖的时间不同。办公楼实验楼校办工厂供暖时间为上班工作时间为730调及间歇的调节方法来进行,不能从根本上解决热源的设备选型过大,燃料消耗过多,初投资过高的弊端。几年来,通过我们的实践,认为大力推广分时供暖的方法对节省能耗降低成本具有重大意义。如我们在中科院长春光机所实验工厂热源的改造中,在充分考虑到厂房的生活用热生产用热及住宅用热的特点时,采取了分时供暖的方案,并在系统上做了些相应的改进措施,使该集中供长春某高校供暖统计建筑物面积2供暖时间学生宿舍实验楼校办工厂教学楼招待所连续供暖住宅连续供暖食堂以吉林工学院供暖系统为例。参照由于各种类建筑物的供暖时间不样,若采用分建筑物分时供暖方法,总循环流量可减少,水栗的节电效果会很明显。
由1可以求得每时刻需要供暖的面积,由此可以得到供暖面积与时间之间的对应关系1.由此可以知道哪些时间运行哪个泵,要运行多少时间,并可以求得泵所消耗的电能。
1700;教学楼书馆为7302200;招待所及职工住宅连续采暖;食堂及学生宿舍是根据学生所在的时间来确定。其他时间的供暖温度均可考虑为值班采暖温度,这样可在供暖时间上根据具体的使用情况来加以控制,达到供热跟人走的目的。其,学校均有寒假,般假期在30 40天左右,这段时间除住宅及特殊实验室等局部需要供暖外,均可控制在值班采暖温度的范围内,可节省大量的能源及运行费用。
供暖节能分析供热量单位为耵的计算公式如下正常供暖期的建筑物热负荷;寒假期间的建筑物的热负荷;5正常供暖期的室内平均温度;5寒假期间的室内平均温度。
室内平均温度按时间平均法求得。例如办公楼的供暖时间是7301700,那么它的室内平均温度为按照同样的方法求得其它建筑物的室内平均温度,最后按面积平均法求得5.
供暖期室外平均计算温度;供暖期室内计算温度;建筑物面积热指标,单位为贾;尸供暖建筑物面积;供暖期总天数;正常供暖期的天数;石寒假天数。
供热量的节约率按下式计算供暖时间以吉林工学院供暖系统为例。原先选择2台75kWレ用备,如果选择台栗组合,其中台循环水泵的流量按设计值选择5,第台按设计值的6070选择5贾,第台按设计值的4050选择4,0.根据供暖的时间安排,分析结果祥2和3.
原运行方法水栗电耗水泵功率每天运行时间每天耗电量采暖期耗电量注个采暖期按171天计算。
采用分建筑物的分时供暖方法电耗分析3水泵功率非寒假时间寒假时间合计,每天运行每天耗电每天运行时间⑴量,时间⑴每,总计从2和3可以看出,采用分建筑物泵运行。而非寒假期间,也不需总是7处贾水泵运行。如此,每年可以节约电能锅炉房设分水器集水器,根据不同建筑物的供暧制度和时间,形成独立的循环回路。这种方案的优点是,便于对不同性质的建筑物分别进行控制,维护方便,容易保证间歇供暖的效果;缺点是需要对现有的网路按照建筑物的性质进行分环改造,管线投资较大。
热力入口处加装电动关断阀。这种方法是在每个建筑物的热力入口处加装个远程电动关断阀,控制系统安装在锅炉房的控制室内,当需要供暖时打开阀门,保证建筑物供暖的要求;在其它时间则关闭关断阀。这种方案的特点是投资少,但运行维护不便。
通过传统的方法,质调节和分阶段改变流量的质调节,理论上可满足不同建筑物不同时间的供暖温度要求。但实际情况有两个问很难解决首先,外网和室内系统都存在失调,如果流量过少,个别用户不能保证温度,甚至散热器可能冻裂;其次,质调节无节电效果,且各建筑物不同的温度要求时的质调节,需要有混水泵,显然是不便采用分建筑物的分时供暖方法,充分利用建筑物的蓄热性质,提前加热使建筑物在使用时达到温度要求,并可提前停止供热。由于建筑物的蓄热性很大,降温是很慢的。分时供暖方法控制简便,节约燃料并节电。
分时供暖的方法可适用于具有供暖时间和负荷变化大的公共建筑集中供热及各大专院校等建筑物,尤其是大专院校有放寒假的特点,分时供暖更具有较大的优越性。
供热米用分建筑物的分时供暖方法,应在各热力入口安装电动调节阀,集中于锅炉房控制。同时循环水泵,根据不同时间的热负荷变化所需流量不同,可采用泵组控制或液力偶合及变频调速控制,达到节热节电通过分时供暖,可大大的减小锅炉设备的容量及动力设备的选择,从而达到节省能耗及基建投资的目的。
沈阳供暖市场全面放开目前沈阳市区供暖总面积超8600万平方米,其中集中供暖面积超4800万平方米,占59.沈阳决定加速集中供暖发展,其中仅2002年取缔所有0.7肘评以下燃烧锅炉,拆除400余个分散锅炉房和1余个烟囱包括已经报废和弃置的烟,并且每年增加供暖面积600万平方米,供暖市场空间广阔,全面放开的时机己经成熟。沈阳对此制定的基本原则是大力鼓励外商民营企业外地投资商社会供暖企业参加市场竞争,使技术设备优秀服务优质价格适当者占领市场。
武云甫李吉恩任晓燕