新农村建设的项目,约22万㎡,若用地源热泵系统作为热源,是否可行。如果可行,打井需要多少眼,大概占地多少啊。
新农村建设的项目,约22万㎡,若用地源热泵系统作为热源,是否可行。如果可行,打井需要多少眼,大概占地多少啊。
2楼
求帮助啊,在线等,急急急
回复
3楼
“地源热泵系统作为热源,是否可行?”地源热泵系统一般都是夏季用于空调制冷,冬季用于供暖,存在一个土壤夏季释热量及冬季吸热量的平衡问题(平衡率不超过20%)。其二并不是任何地区都适合地埋管地源热泵系统,故设计前应进行工程勘察了解地质构造,进行岩土热响应实验,评估其可行性及经济性。根据冷、热负荷大小,热响应数据、考虑同时使用系数、打井深度、井的间距等等因素,才能估算出打井需要多少眼,占地面积。仅供参考。
回复
4楼
楼上朋友说的很对、还有井的出水量多少、这是关键、决定供热方式
回复
5楼
建议水暖地辐热:)
回复
6楼
看环境、地质条件,关键是所在区域是否具备使用的条件,最好冷热平衡相差不大否则不建议使用