混水供热怎样控制以实现集中供热节能目的
mrym47740
mrym47740 Lv.7
2015年09月07日 11:26:00
来自于采暖供热
只看楼主

混水供热方式在集中供热中发展较慢,其原因主要是早期缺乏热网平衡设备,同时也难以解决热源对水质质量的要求。随着供热技术的发展及先进监控设备在供热系统中的成功应用,混水加热直供方式也慢慢的找到它自身的控制方式,实现了经济节能的目的。 一、混水供热系统的优点 1.热损耗较小:混水供热方式没有换热器,也就没有换热器的散热损失,所以混水直供相对于间接供热热利用率更高;2.维护费用小:混水直供热力站没有换热器,在检修期间相对间接供热方式节省大量的维护费用,换热器通常每隔一两年都需要做定期的除垢清洗,特别是板式换热器流道间隙窄,容易结垢,换热板间严密性要求高,密封垫在拆装过程中容易损坏,这样造成热力站维修成本的增加,经测算平均每年单台换热器维护费用为2500元左右。3.初投资费用低:因热力站工艺结构上没有换热器,无单独定压系统,混水热力站节省换热器及变频补水定压方式所需的管件和设备的投资;另外由于设备占地面积少,热力站土建造价明显下降,所以混水热力站相对于间接供热造价明显降低。

混水供热方式在集中供热中发展较慢,其原因主要是早期缺乏热网平衡设备,同时也难以解决热源对水质质量的要求。随着供热技术的发展及先进监控设备在供热系统中的成功应用,混水加热直供方式也慢慢的找到它自身的控制方式,实现了经济节能的目的。

一、混水供热系统的优点

1.热损耗较小:混水供热方式没有换热器,也就没有换热器的散热损失,所以混水直供相对于间接供热热利用率更高;2.维护费用小:混水直供热力站没有换热器,在检修期间相对间接供热方式节省大量的维护费用,换热器通常每隔一两年都需要做定期的除垢清洗,特别是板式换热器流道间隙窄,容易结垢,换热板间严密性要求高,密封垫在拆装过程中容易损坏,这样造成热力站维修成本的增加,经测算平均每年单台换热器维护费用为2500元左右。3.初投资费用低:因热力站工艺结构上没有换热器,无单独定压系统,混水热力站节省换热器及变频补水定压方式所需的管件和设备的投资;另外由于设备占地面积少,热力站土建造价明显下降,所以混水热力站相对于间接供热造价明显降低。

二、混水的流量与温度的关系式

U=■=■
U-混合比;
Gh-进入混水装置的回水流量m3/h;
G1g-混水装置之前热网供水流量m3/h;
t1g-热网供水温度℃;
t2gt2h-混水装置后供、回水温度℃
则:t1g=t2g+u(t2g-t2h)

三、混水系统应满足的条件

1.热用户对压差的要求(水能流)
2.热用户最高点对定压的要求(不倒空)
3.热用户对压力的要求(不超压)
4.热用户的回水要能送到供水管(能混水)

四、混水的三种基本形式及水压图

1.水泵旁通加压:适用于二次网所需的供回水压力在一次网供回水压力之间。变频混水泵设置在混水旁通管路上,一次网供水管上装一个流量控制阀,一次网回水管上装一个手动调节阀。利用水泵将二次网的一部分回水加压打入一次网供水中,混合形成二次网供水,二次网的另一部分回水返回一次网回水管。

2.水泵回水加压:适用于二次网所需的回水压力在一次网回水压力以下。变频混水泵设置在二次网回水管上,一次网供水管上装一个流量控制阀,一次网回水管上装一个手动调节阀。调节流量控制阀设定好一次网的流量。当一次网回水压力低于二次网所需的供水压力时,可调节一次网回水侧手动调节阀,使其阀前压力满足二次网对供水压力的要求,利用水泵将二次网回水提压,一部分回水和一次网供水混合成为二次网供水,另一部分回水回到一次网;当一次网回水压力高于二次网所需的供水压力时,手动调节阀全开即可。

3.水泵供水加压:适用于二次网所需的供水压力在一次网供水压力以上。变频混水泵设置在二次网供水管上,一次网回水管上装一个流量控制阀,一次网供水管和旁通管上各装一个手动调节阀。调节流量控制阀设定好一次网的流量,同时满足了二次网的系统静压。当一次网供水压力高于二次网回水静压时,可调节一次网供水侧手动调节阀,使其阀后压力与二次网回水静压相平衡,利用水泵将二次网一部分回水及一次网供水同时吸入,混合形成二次网供水,另一部分二次网回水直接返回一次网回水管。当一次网供水压力低于二次网回水静压时,调节旁通管上的手动调节阀,使其阀前压力满足二次网系统静压。

五、混水泵出力的确定

1.水泵旁通加压时:流量等于二次网的设计混水流量(一般大于二次网的一半的循环总流量),扬程等于二次网的设计系统阻力。

2.水泵供、回水加压时:流量等于二次网设计循环总流量,扬程等于二次网的设计系统阻力。

3.注意混水泵的扬程应加点富裕量(5-10米),以克服站内的阻力。

六、混水系统的调节

1.调整一次网管道上装的流量控制阀,使其流量等于各站设计一次网流量(一般是每一万平方米建筑面积为10-15t/h),这样一次网就基本调平了;

2.对于水泵旁通加压站,发现二次网压力过高时,可关一下手动调节阀,压力合适为止。

3.对于水泵回水加压站,当一次网回水压力低于二次网所需的供水压力时,可调节一次网回水侧手动调节阀,使其阀前压力满足二次网对供水压力的要求。

4.对于水泵供水加压站,当一次网供水压力高于二次网回水静压时,可调节一次网供水侧手动调节阀,使其阀后压力与二次网回水静压相平衡;当一次网供水压力低于二次网回水静压时,调节旁通管上的手动调节阀,使其阀前压力满足二次网系统静压。

5.调节混水泵变频器,减少混水泵多余的出力,节约电能。

6.注意在调试前,一次大网的定压点的压力不要太高,防止低处超压,视各站调试情况逐步升压。

七、利用混水供热应注意的问题

1.首先一定要将一次大网和各站二次网水压图绘制好;

2.根据各站压力和流量情况及与一次大网的关系,确定各站采取哪种混水方案;

3.混水泵的出力要有富余,以弥补设计偏差和负荷变化造成的系统不可调问题;

4.为了方便判断热网的调节及运行情况,各站的压力表和温度计要装全;

5.一次供(或回)水管尽量装上流量控制阀,以方便平衡;

6.混水泵尽量加变频,这样方便调平且更节电能;

7.对过低用户要有超压保护措施。

结论:针对不同的热网混水系统形式,我们加以认真对待,那么热网混水系统这种供暖方式会被积极推广,有利于经济节能、社会节能。





免费打赏

相关推荐

APP内打开