楼层面积是2150平方米,一路供回水,现在要求是做分配站内的系统图。这是集中供暖,从主管网过来。目前我只能做到这部,具体扬程 、泵如何计算确定?求大神指教,感激不尽(对暖通基本算是一点也不懂,所以尽求详细明了)
楼层面积是2150平方米,一路供回水,现在要求是做分配站内的系统图。这是集中供暖,从主管网过来。目前我只能做到这部,具体扬程 、泵如何计算确定?求大神指教,感激不尽(对暖通基本算是一点也不懂,所以尽求详细明了)
2楼
首先呢,图上表示的应该是热力入口吧,热力入口上没有泵,而且供回水管上都应该有,其次呢,旁通管上应该是闸阀,而不是蝶阀。集中供热过来应该有换热设备,比如板式换热器,还要有补水设备,然后是循环水泵等等,这些东西加进来的话,系统图就差不多出来了。至于扬程的计算要根据系统的阻力确定。建议下载一些图纸看看
回复
3楼
rohe3 发表于 2016-1-4 11:49 首先呢,图上表示的应该是热力入口吧,热力入口上没有泵,而且供回水管上都应该有,其次呢,旁通管上应该是 …谢谢了 这个供水温度55℃ 回水温度45℃,应该不用换热
回复
4楼
暖通小菜菜 发表于 2016-1-4 14:17 谢谢了 这个供水温度55℃ 回水温度45℃,应该不用换热一次供水水温挺低啊,地板采暖啊
回复
5楼
rohe3 发表于 2016-1-4 14:28 一次供水水温挺低啊,地板采暖啊城市集中供热,我也觉的温度低。比较适宜于地暖,但现状是大多数小区都是暖气片
回复
6楼
暖通小菜菜 发表于 2016-1-4 14:32 城市集中供热,我也觉的温度低。比较适宜于地暖,但现状是大多数小区都是暖气片那样的话我估计很难热起来
回复
7楼
rohe3 发表于 2016-1-4 15:01 那样的话我估计很难热起来我们城市最冷的时候也就供水60度啊,屋里可热了,为什么说55度供水会不热,我刚注册的号,就是来这里学习的
回复
8楼
l4416865 发表于 2016-1-5 14:06 我们城市最冷的时候也就供水60度啊,屋里可热了,为什么说55度供水会不热,我刚注册的号,就是来这里学习 …这里说的是一次管网的供水,您说的可能是换热后的二次管网的温度,而且这只是我个人的猜测,我也没什么经验可谈:lol,您可以说说您那的情况,让我也了解一下
回复