供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。
向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
12楼
可以满足需要,实际运行时供回水的温差可能要大于10摄氏度。
回复
13楼
个人觉得DN200的管就行了,4万多平的供热面积,寒冷地区的话换热量到不了3MW。
回复
14楼
你这温度是实际运行的温度吧?不应该是设计温度。
回复
15楼
嗯,是实际运行的。
回复
16楼
谢谢。:)
回复
17楼
谢谢,河北这边耗热量要小些
回复
18楼
嗯,因为是已经铺好的管线,没有办法改了
回复
19楼
谢谢大家!
回复
20楼
DN200的管径阻力大些,所以不知道最末端是否能满足温度16~18度
回复
21楼
注意施工质量,保温做好。走向单一的话可以。没问题。但供冷不行