供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。
向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
32楼
流量是够了 但是供水温度低了些 升到52度以下就可以
回复
33楼
恩,应该差不多吧!
回复
34楼
比摩阻控制在70左右 这样能够保证部分余量 至于流量的分配问题是初调节的事情了 如果能够做详细的水力计算 那么就保证各个入户位置的压差为一定值
回复
35楼
首先要确定热指标再计算流量看比摩阻大不大,如果热指标采用50W/平方米,流量为220吨/小时,
采用DN200,比摩阻为205Pa/m
DN250,比摩阻为65.4Pa/m
DN300,比摩阻为24.8Pa/m
一般比摩阻应控制在40-80Pa/m之间
回复
36楼
河北衡水地区的~
回复
37楼
谢谢,因为主管径是确定的,只能是200了~
回复
38楼
是的,实际运行温度~
回复