这样的大空间有什么好的解决办法?
cool-ant
cool-ant Lv.2
2010年04月05日 15:09:11
只看楼主

正在做的某办公楼,顶层由于柱子影响到房间布置(南边三个房间需要往西移动三米),需要抽柱或移柱,现有几个办法:1、抽柱,做成大空间,但平面尺寸27m*45m,层高3.9米,既要大空间中间无柱,又要满足建成后净高2.8的要求,需要将梁高控制在600-700,似乎结构上不太可能。预应力、井字梁、密肋、轻钢也都只能将梁的跨高比控制在1/20-1/30之间。而且这么大面积的中间无柱的井字梁或密肋能做么?2、将底层至顶层的所有柱网重新调整,但对方案影响很大,需要重新做,因办公楼为自用,所有房间的功能均进行了分隔。

正在做的某办公楼,顶层由于柱子影响到房间布置(南边三个房间需要往西移动三米),需要抽柱或移柱,现有几个办法:
1、抽柱,做成大空间,但平面尺寸27m*45m,层高3.9米,既要大空间中间无柱,又要满足建成后净高2.8的要求,需要将梁高控制在600-700,似乎结构上不太可能。预应力、井字梁、密肋、轻钢也都只能将梁的跨高比控制在1/20-1/30之间。而且这么大面积的中间无柱的井字梁或密肋能做么?
2、将底层至顶层的所有柱网重新调整,但对方案影响很大,需要重新做,因办公楼为自用,所有房间的功能均进行了分隔。
3、将顶层柱子移动,支承在下面的梁上,做成梁式转换,下部的梁刚好为隔墙位置, 但梁下有一部分为走廊,深梁又会造成走廊净高不足。
请高手们帮忙出出主意。

[ 本帖最后由 cool-ant 于 2010-4-6 14:57 编辑 ]
4b0f80d16596143c51a7.rar
515 KB
立即下载
43a7add7b5af9d7f0c96.rar
313 KB
立即下载
免费打赏
cool-ant
2010年04月06日 10:03:13
12楼


上传了图
回复
truexingye
2010年04月06日 10:37:37
13楼
哪个建筑做的?协调协调换换方案
回复
truexingye
2010年04月06日 10:39:11
14楼
这年头建筑都怎么了。结构不能妥协,做不好除了问题可南北那
回复
zhaokuansky
2010年04月06日 10:41:17
15楼
就是,,建筑也不考虑的~~
回复
dy48674112
2010年04月06日 11:34:01
16楼

什么版本的?图打不开
回复
zje5136
2010年04月06日 11:56:00
17楼
是在顶层吗?为什么不试一试网架结构?
回复
行者之路
2010年04月06日 13:07:02
18楼
上翻一点不算层高的,层高应该以主要的楼板来算,没女儿墙么?反梁可以利用女儿墙高度。
不过说老实话,结构上能不反绝对不要反,排水防水什么的也是问题,甚至比结构自身还容易出问题。
网架有时候建筑不愿意用的,使用舒适度有问题。杆件+球体连支座和屋面整个高度应该不下于1m(这个只是经验,没做过网架)
预应力也解决不掉梁高相差的问题
井字梁、密肋这个跨度应该也都太大了,这种普通混凝土连自重都是问题,即使能计算通过,而且估计按你要求的梁高的话基本无可能
做个一个32x32的顶层大空间,用的预应力混凝土结构,主预应力梁高1.4m,已经投入使用,顶层层高5.5m,看你们建筑提的要求不是大师就是无知
------------------------------------
附件还要币,我没了,图没看,一般性的看法吧,对这个案例没什么针对性的,仅供下决心改建筑图
回复
cool-ant
2010年04月06日 14:55:41
19楼



建筑上提出的要求是甲方提的,仅仅是从使用功能上提出,希望顶层南部三个房间往西移动,以免东侧那个房间离候梯厅太近。所以看结构上有没有什么解决办法,实在没有,就只能改方案了。毕竟层高限制太死了。
回复
cool-ant
2010年04月06日 14:56:57
20楼


又传了一个04版本的
回复
newgoodromeo
2010年04月06日 15:05:27
21楼
能否压缩其他层空间,顶部起拱
回复

相关推荐

APP内打开