正在做的某办公楼,顶层由于柱子影响到房间布置(南边三个房间需要往西移动三米),需要抽柱或移柱,现有几个办法:1、抽柱,做成大空间,但平面尺寸27m*45m,层高3.9米,既要大空间中间无柱,又要满足建成后净高2.8的要求,需要将梁高控制在600-700,似乎结构上不太可能。预应力、井字梁、密肋、轻钢也都只能将梁的跨高比控制在1/20-1/30之间。而且这么大面积的中间无柱的井字梁或密肋能做么?2、将底层至顶层的所有柱网重新调整,但对方案影响很大,需要重新做,因办公楼为自用,所有房间的功能均进行了分隔。
1、抽柱,做成大空间,但平面尺寸27m*45m,层高3.9米,既要大空间中间无柱,又要满足建成后净高2.8的要求,需要将梁高控制在600-700,似乎结构上不太可能。预应力、井字梁、密肋、轻钢也都只能将梁的跨高比控制在1/20-1/30之间。而且这么大面积的中间无柱的井字梁或密肋能做么?
2、将底层至顶层的所有柱网重新调整,但对方案影响很大,需要重新做,因办公楼为自用,所有房间的功能均进行了分隔。
3、将顶层柱子移动,支承在下面的梁上,做成梁式转换,下部的梁刚好为隔墙位置, 但梁下有一部分为走廊,深梁又会造成走廊净高不足。
请高手们帮忙出出主意。
[ 本帖最后由 cool-ant 于 2010-4-6 14:57 编辑 ]