来源:愚公解构 公众号 有读者留言,希望聊一聊箱形梁的拼接。那就接着展开聊聊这个话题: 箱形截面怎么组成的,一般用在哪些结构位置,又有哪些连接节点类型?最后小结。 箱形截面的组成 焊接箱形截面 箱型截面通常由四块钢板焊接而成,形成矩形或正方形截面。这种结构具有较高的抗扭刚度和双向抗弯刚度,适用于承受复杂应力状态的构件。
来源:愚公解构 公众号
有读者留言,希望聊一聊箱形梁的拼接。那就接着展开聊聊这个话题:
箱形截面怎么组成的,一般用在哪些结构位置,又有哪些连接节点类型?最后小结。
箱形截面的组成
焊接箱形截面
箱型截面通常由四块钢板焊接而成,形成矩形或正方形截面。这种结构具有较高的抗扭刚度和双向抗弯刚度,适用于承受复杂应力状态的构件。
箱型截面的四个侧面也可以根据需要选择不同的厚度,以满足不同方向上的承载要求。
也有用两个热轧H型钢拼成的箱形截面。
也有在H型钢翼缘两侧再焊两块钢板的,台湾的这种钢结构建筑中的做法( 如下图 ),有点独特性,梁的端部留了一个安装手孔,直接带上盖板后焊。
冷弯箱形截面
冷弯箱型截面是通过冷弯成型工艺制造的,通常由一整块钢板经过多次弯折而成。这种方法可以快速生产出尺寸精确的箱型截面,适用于轻型结构和大批量生产。
与焊接箱型截面相比,冷弯箱型截面在角部可能存在一定的应力集中,但其制造过程更为经济高效。应力集中的问题,如果大家感兴趣,后面再展开聊聊这个问题。
箱形截面的应用
钢柱
在《JGJ99》中给出建议:
*4.1.6 钢框架柱采用箱形截面且壁厚不大于20mm时,宜选用直接成方工艺成型的冷弯方(矩)形焊接钢管。 8.3.1 框架柱 在互相垂直的两个方向都与梁刚性连接时,宜采用箱形柱。*8.4.2 箱形柱宜为焊接柱,其角部的组装焊缝一般应采用V形坡口部分熔透焊缝。当箱形柱壁板的Z向性能有保证,通过工艺试验确认不会引起层状撕裂时,可采用单边V形坡口焊缝。8.6.1-5 埋入式柱脚不宜采用冷成型箱形柱。
工程经验表明,当组合箱形截面的四块板厚度小于16mm时,不仅加工成本高,工效低而且焊接变形大,会导致截面板件平整度差,反而不如采用冷弯成品的方(矩)钢管更为合理可行。
这张图片中就可见一斑,钢板厚度比较薄,工厂加工就没有开剖口直接焊了。这种情况用冷弯方钢管最经济。
钢梁
箱型截面具有较大的截面惯性矩和抗扭刚度,能够有效抵抗弯曲和扭转变形,适用于承受复杂应力状态的构件。最有代表性的就是鸟巢。
最常用到的区间是建筑角部的楼梯间的框架梁,因为钢梁没有楼板支撑,无法避免扭转,常用箱形梁。
箱型截面的连接
柱柱连接
箱形柱的工地接头全部采用焊接。下节箱形柱的上端应设置隔板,并应与柱口齐平,厚度不宜小于16mm。其边缘应与柱口截面一起刨平。在上节箱形柱安装单元的下部附近,尚应设置上柱隔板,其厚度不宜小于l0mm。柱在工地接头的上下侧各l00mm范围内,截面组装焊缝应采用坡口全熔透焊缝。
之前的文章中有专门聊过这个拼接节点,柱顶端为什么要铣?( 箱形柱拼接,为什么一定要端铣? )
这种做法是日本高层民用建筑钢结构中采用的典型构造方式,在我国已建成的高层民用建筑钢结构中也被广泛采用。下柱横隔板应与柱壁板焊接一定深度,使周边铣平后不致将焊根露出。
梁梁连接
箱形梁的工地接头多是采用全焊接。也有栓焊组合的形式。焊接有两种方法:四面围焊和开手孔焊。四面围焊主要存在下部翼缘需要仰焊,存在施工难度。
开手孔焊接方法,通过在箱形梁的上翼缘或者腹板处预留手孔,可以更方便地进行内部焊接,可以提高了焊接效率和质量。但这种方法需要在焊接完成后对手孔进行封闭处理。
小结
箱形截面在柱子中应用很多,但拼装焊接,加工成本还是不低的,所以在梁截面的应用中比较少。
日本为了省成本,普遍采用了冷弯矩形钢管,国内在多层中也有很多应用 。读者们如果感兴趣的话,后面再展开聊聊这个冷弯矩形钢管的应用特点。
台湾这个项目中采用H型钢两侧贴焊钢板,也是有些创意的,多半也是因地制宜,
宁愿费点钢材,为了省更多的加工成本 。
不同的指标控制,会带来不同的技术应用特点。
之前关于H型钢焊接节点的文章话题,引起了钢结构不同领域的同行们激烈的讨论,观点的碰撞。多谢读者们的经验和看法分享!以前BBS论坛还盛行的时候,这种深度的争论还常常有看到
。很多模糊不清的问题,都是在多方面思考碰撞中,变得越来越清晰。
现在行业大环境的恶化,也使得原来各归各、模棱两可时采用硬做的方式,变得越来越不现实。这个时候,可能真的需要慢下来,一点一点地做一些实质性的讨论和改变。
参考资料:
《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》 16G519(新)、《 钢结构连接施工图示( 焊接连 接 ) 》 15G909- 1、 《钢结构施工工艺指导手册》、《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99-2015
来源:愚公解构 公众号,如有侵权请联系我们。