彩钢屋面下面梁是方钢梁,不知道是否需要在钢梁和檩条间设置隅撑?如果不设置,方钢梁是否有下翼缘失稳的问题?
同样存在失稳的问题,受弯构件仍应满足《钢标》3.5.1箱型梁壁板的宽厚比限制(非抗震工况,抗震工况详《抗规》8.3.2及9.2.14)。
wx_1628216033522:明白了,谢谢回复,满足要求
mojiaxing1:这个是要计算确定的吧!隅撑主要是在计算中起到减少梁平面外长度的作用,梁面外长度过长肯定算不过,同时也满足基本构造规定
cof1663916303655:cunzainowcunzainow同样存在失稳的问题,受弯构件仍应满足《钢标》3.5.1箱型梁壁板的宽厚比限制(非抗震工况,抗震工况详《抗规》8.3.2及9.2.14)。
如果檩条是放在钢梁上面的,仅作为荷载,不考虑檩条对梁的侧向约束作用,那就不用加隅撑主梁整体稳定算得过自然没有问题 。如果需要考虑檩条对主梁的侧向约束作用,那自然需要加 隅撑 才符合计算模型假定。