是什么成就了闭口截面钢梁的超级稳定
博思塔尼亚
2023年12月04日 10:44:34
只看楼主

开口薄壁截面钢梁的绕弱轴抗弯和截面抗扭刚度小,容易发生弯扭失稳。我国钢结构设计规范GB50017-2017规定满足下面几种情况之一时可以不验算钢梁的稳定性:(1)当受压翼缘存在刚性楼板且与上翼缘之间存在有效连接;(2)当钢梁的受压翼缘存在侧向支撑,且支撑间距足够小;(3)钢梁截面为闭口截面且截面高/宽不大于6.0。从中可以看出,闭口截面钢梁的稳定性要远好于开口截面,那么到底是什么原因?

1. 双轴对称简支梁的临界荷载    
       纯弯下简支梁弯扭失稳的临界荷载可由下式计算获得:
其中 I y , I k I w 分别为截面绕弱轴 y 轴的惯性矩,截面的自由扭转常数和翘曲常数(或约束扭转常数)。
      从临界弯矩计算公式可知,临界弯矩与平面内的抗弯刚度无关,只与截面绕弱轴的弯曲刚度以及截面的扭转刚度相关。由于上面的计算公式对于开口截面和闭口截面简支梁均适用,因此开口和闭口截面稳定性的差异只可能来自两者截面刚度的不同。

2. 截面参数的差别    
      参考童根树教授的《钢结构的平面外稳定性》的计算公式可知,相比开口截面,闭口截面的 I y , I k I w 均可能有不同程度的提高。其中,对于开口截面来说,自由扭转常数 I k 相对较小,对通常钢梁的抗扭刚度贡献较小,但是对于闭口截面来说,自由扭转常数就变得非常大,可能对构件的稳定性起着关键的作用。
    比较三个截面工字形截面H600x200x8/12(S1),箱型截面口600x200x8x12(S2,腹板厚度相同)和口600x200x4x12(S3,面积相同)的截面参数如下表。

 

     从表 1 可以看出,变为闭口截面后,与弯扭失稳相关的三个截面常数均有不同程度的增加,其中 I y 增加数倍(约 3.8-6.3 倍), I w 基本不变,但是 I k 增加均超过两个数量级,分别为 500 倍和 869.7 倍。此外,一个有意思的现象是,腹板厚度较薄截面口 600x200x4x12 的翘曲常数 I w 比厚度较厚截面口 600x200x8x12 略大。

3. 各截面参数的影响    
    假定钢梁的跨度为 8m ,来分析各参数对临界弯矩的影响。根据计算口 600x200x8x12(S2) 和口 600x200x4x12(S3) 的临界弯矩为 H600x200x8/12(S1) 44.8 26.3 倍。
      图 2 中通过改变单一截面参数来考察它们对临界弯矩的影响,其中横坐标分别为 I y , I k I w 与工字形截面的比值,纵坐标为对应的临界弯矩与工字形截面梁的比值。当某一参数变化时,其它的参数与工字形截面相同。从图 2 可以看出, I y 增大对梁的稳定性影响最大, I k 次之, I w 影响最小。
      从图 3 可以看出,当增大到原来 100 500 1000 倍时,临界弯矩可以达到原来的约6倍、 13 倍和 19 倍。
      由表 2 可知, S2 S3 截面的 I y 增大倍数为 6.3 3.8 ,根据图 2 可知对应的临界弯矩增大倍数约为2.5和 2 倍;同时 S2 S3 截面的 I k 增大倍数为 869.7 500 ,由图 3 可以得到对应的临界荷载增大倍数约为17.65和 13 倍。当同时考虑两参数的增大效应时,可以将两个单一参数的增大效应相乘,得到 S2 S3 截面的临界弯矩增大值为 44.1 26 倍,与表 1 中的 44.8 26.3 非常吻合。

4. 结论    
     通过本文的分析可以得到下面几个结论:
(1)    在翼缘尺寸、截面高度等参数相等的情况下,闭口截面的 I k 可以增大到开口截面的几百倍, I y 增大到开口截面的数倍,但是 I w 基本不变;
(2)    在其它参数不变的情况下,增大 I y 对于提高梁的稳定性最有效;
(3)  闭口截面梁的稳定性远远高于开口截面。本文的算例中,闭口截面梁 S2 S3 的临界荷载约为开口截面梁 S1 44.8 26.3 倍;
(4)  闭口截面梁的稳定性提高主要由于自由扭转常数的增加 I k ,对于本文算例 S2 S3 的临界弯矩增大倍数 44.8 26.3 中, I k 贡献了 17.65 倍和 13 倍, I y 贡献了 2.5 倍和 2 倍,两者共同作用下的增加倍数约为两单一因素增大倍数的乘积。
tumux_29905
2023年12月04日 11:11:04
2楼
闭口截面钢梁的超级稳定是由于其具有闭口截面的设计,相对于传统的开口截面而言,闭口截面在受力时的承载力更大,能够承受更大的弯矩和剪力。此外,闭口截面还能防止较大的挠度和不稳定,从而使其超级稳定。具体规范条文可参考《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)第6.3.4条。