急!!1桩基问题,在线等
aiexstone
aiexstone Lv.2
2010年04月03日 14:27:19
只看楼主

一个建筑原地下室埋深4米,现由于更改变为6m。基础采用桩基础。地勘公司给提供的地勘报告是按照4米给提供的一些参数。给的桩端层是第8层。现在由于埋深变为6m,桩长就超过了地勘公司提供参数的土层(参数就是侧阻力和端阻力),进入了第9层,进入1m(没有提供这层的端阻力和侧阻力)。但是第9土层土质更好,压缩模量更大。我按照8层的参数设计应该没有问题。现在这个项目甲方催得非常着急,如果等着地勘提供参数也太慢。我想问问大家,我在桩基说明中还是写着持力层为第8层(大部分没有地下室的桩还是这一层)是否可行,或者不写持力层只写进入坚硬土层中(我看到别的图纸上有这么写的)?审图时是否能通过?谢谢大家了

2010年04月03日 22:43:21
2楼
应该可以呀,持力层只是一个参考值呀,主要是看承载力呀