本人在家自建房屋,请工人挖了九个直径为1米,深度为2.6--3米的基础桩。接着正准备搞地圈梁,无奈邻居也来凑热闹,他叫来了一台50千瓦的大功率旋转型转桩机,在我基础桩的25厘米处(我桩的边部和他桩的边部距离是25厘米)转直径为80厘米,深最低为8米的基础桩。请求,高手指教,我靠近他房屋的三条桩还有力吗?如果完全失去了承载力又如何补救。急切!图中A、B、C点是我的桩,E|F|G点为邻居的桩。
图中A、B、C点是我的桩,E|F|G点为邻居的桩。
更新:邻居改变了用机转孔型式,也采用了人工挖孔。和的同等面积,宽7.5米,进深9.1米,他挖了10个孔,每孔有4米多深,基底地质是卵石混沙(如图)。也就是说,我的基础底部最小有1.5米———1米的卵石混沙基质。
最后更新:这段时间同邻居相讨同用承台方案,也是众多网友推荐的方法,可惜谈判以失败告终。结合本地设计师的意见,决定采用加大承台和地圈梁的截面积,圈梁底铺铁网的方法来巩固基础。(如图)
[
本帖最后由 cqq1973 于 2010-6-22 23:00 编辑 ]
2楼
只有25cm肯定不行嘛
回复
3楼
我也知道不行,问题是如何补救。
回复
4楼
你的桩是浇筑完毕了吗?房子几层?
一般规定桩心间距不小于3-4倍桩径的,主要是考虑桩侧摩阻力的发挥。现在你两家的桩净距只有25cm,土体对你两家的桩是无法有效提供侧摩阻的,对承载不利。
你的房子采用桩基础(其实不应该叫桩,叫桩墩)根据我的经验最好是有地下室(增加房子抵抗水平力的能力),无地下室的最好不要用该基础形式。
目前建议你找个当地设计师给你参考下,他们会对该地区的地质情况有较丰富的实际经验,对抗震设计也熟悉。
住房不是小事,要住一辈子的,别凑合,否则住着也不踏实。
回复
5楼
我的桩已经浇筑完毕,是挖到卵石才浇筑的。房子是二层半,水泥楼面面积约为280平方。
我的房子没有地下室,我见其他人都是这样做,我也跟着搞了。听你这样说,我的心就更加不踏实了,唯一感到安慰的是我家在广东听说没有什么大的地震,很希望你能继续提供更多的宝贵意见。本人感激不尽。
回复
6楼
两层半的房子感觉上还行,用不了多大的承载力的,桩近损失点侧阻也不大要紧。同一个房子的沉降缝处也有这么做的。只要邻居家打桩别破坏你家桩的底部持力层就好,毕竟25cm太近了。
个人意见,仅供参考。
回复
7楼
我 这 个 只 是 建 议 .
你 问 问邻 居 ,看 能不 能 把 两 个 桩 用 钢 筋 混 凝 土 做 个 桩 承 台,让 两 根 桩 共 同 受 力 ,不 然 你 的 持 力 层 在 2~3M,人 家 的 可在 8M深 啊
已经 建 到 2层 了 ,不 太 可 能 再 补 桩 吧 ?
回复
8楼
多谢你的宝贵意见!!!1
回复
9楼
我刚刚搞好基础,还没有建。本来我是想立即建的,不过我想看看邻居转桩时对我的桩有多大影响,才建承台和地圈梁。你的建议很好,不过邻居是先行搞基础,要等若干年后才建,不知他是否愿意同我共用一个承台。
回复
10楼
在苦无对策的前提下,我朝思暮想。我发现我的桩是有护壁的,可以装水。当邻居在旁边转桩时,我要求他用最低的速度转桩,然后我在旁观察我桩里的水抖动情况,如果水的震动频率比较小,就证明我的桩是正常。如果桩的震荡频率大,或漏水(水沿着桩壁渗入地底)就说明我的桩已经受到破坏。不知道我的想法是否正确,请高手指教。
回复
11楼
你这样吧,我认为一般农村自建房的话高度不会很高,我想你邻居房子和你差不多高吧,干脆你们这几个相邻的基础每两做成一个大基础,共同作用好了,而且你下面基础是卵石,感觉地基还行!最好找个当地的设计师或者土建技术员参谋参谋
回复