非常全的低压配电基础知识,难得整理,码住收藏!
wx_79960141
2024年05月08日 17:25:15
只看楼主

低压配电屏(柜)有固定式和抽屉式两大类型。固定式中的所有电器元件是固定安装的;而抽屉式的某些电器元件按一定线路方案组成若干功能单元,然后灵活组装成配电屏(柜),各功能单元类似抽屉,可按需要抽出或推入,因此又称为抽出式。一般都是离墙安装,可双面维护。 1)低压配电屏种类。 低压配电柜按结构不同,分为两大类:一类为抽出式结构(即抽屉柜),如GCK (GCL \ GCS、MNS等;另一类为固定式结构(即固定型配电柜),如GGD、 PGL 等。

低压配电屏(柜)有固定式和抽屉式两大类型。固定式中的所有电器元件是固定安装的;而抽屉式的某些电器元件按一定线路方案组成若干功能单元,然后灵活组装成配电屏(柜),各功能单元类似抽屉,可按需要抽出或推入,因此又称为抽出式。一般都是离墙安装,可双面维护。

1)低压配电屏种类。

低压配电柜按结构不同,分为两大类:一类为抽出式结构(即抽屉柜),如GCK (GCL \ GCS、MNS等;另一类为固定式结构(即固定型配电柜),如GGD、 PGL 等。

2)抽屉式低压配电屏

主要有GGD、MNS、GCL、GCK、GCS、型等, 可用作动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)。

动力和照明配电箱:

1)作用:低压配电屏装设在变电所的低压配电室,以向各个建筑物配电。而在各个建筑物内,通常还要装设动力和照明配电箱,以向各个用电设备配电。动力配电箱可用于向动力和照明设备配电;而照明配电箱 主要用于照明配电,但也可配电给一些小容量的实验设备和家用电器。

2)动力和照明配电箱的类型:

按安装方式分,有靠墙式、挂墙式和嵌入式等。靠墙式是靠墙安装。挂墙式是挂墙明装(例如XL-3)。嵌入式是嵌墙暗装。

动力配电箱的型号一般标为XL(例如XL-15, XL-21、 XL-25等),照明配电箱的型号一般标为XM(例如XM-7);如为嵌入式,有的在型号后面加“R”来表示,如 XMR-7O

3.终端组合电器:

1)作用:终端组合电器是一种安装终端电器(低压断 路器、插座、开关等)的装置,一般用于额定电压为 220V或380V、负载电流不大于100A的末端电路中,作为对用电电器和设备进行配电、控制,对线路过载、 短路和漏电起保护作用的一种成套装置。

2)PZ30系列 模数化 终端组合电器

结构特点:

①尺寸模数化,电器元件的安装尺寸均为9mm,便于组合,互换性好。

②安装轨道化,电器元件统一安装在一根TH35顶帽 型标准化轨道上,拆装组合方便。

③功能多样化,可选用不同功能和容量的电器元件组合,功能多样,可适应不同性质的用户。常用的终端 电器有C45N、DZ47等模数化小型断路器,AC30型模 数化插座,HC30型熔断器式隔离器等。

模数化终端组合电器功能多样、经济安全,广泛用于 高层建筑、住宅、各种公共建筑和工矿企业等场合。

低压电气设备:

一)低压熔断器

二)低压开关设备

(1)低压刀开关

又称低压隔离开关,常用于不经常操作的电路。低压刀开关按其型式分,有单投(HD)和双投(HS)两类;按其极数分,有单极、双极和三极;

按其灭弧结构分,有不带灭罩和带灭弧罩的两种。不带灭弧罩的刀开关不能带负荷操作,只当隔离开关用。带灭弧罩的刀开关则可带负荷操作。

(2)刀熔开关

将刀开关的闸刀换为RTO型熔断器的熔管,就构成熔 断器式刀开关(HR型),简称刀熔开关。它兼有刀开关和熔断器的双重功能,有利于简化配电 装置的结构。

将刀开关的闸刀换为RTO型熔断器的熔管,就构成熔 断器式刀开关(HR型),简称刀熔开关。它兼有刀开关和熔断器的双重功能,有利于简化配电 装置的结构。

低压配电线路:

1.低压电力线路的结线方式

低压电力线路基本的结线方式有放射式,树干式及链 式等三种,其结线图如下:

有些机械加工车间,为了适应生产工艺的经常改变和 设备位置的频繁调整,可采用变压器一干线式结线。总干线采用载流量很大的母线,贯穿整个车间,再从总干线经低压断路器或熔断器引至各分干线。这样, 大容量设备可直接接在总干线上,而小容量设备则接 在分干线上,因此可非常灵活地适应设备位置的调整。但是干线检修或故障时停电范围大,供电可靠性不很高。

2.室内线路的结构和敷设

a. 离地面3.5m以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3. 5m以上允许采用裸导线。

b. 离地面2m以下的导线必须加机械保护,例如穿钢管或穿硬塑料管保护。

c. 根据机械强度的要求,绝缘导线的芯线截面应不小于相关规范所列数值。

d. 室内电力线路的敷设方式应根据环境条件和敷设要求确定。详见有关设计手册。

3.绝缘导线

绝缘导线按线芯材料分,有铜芯和铝芯两种。与铝导体相比,铜导体在机械强度和载流量等方面都 具有显著的优势。

绝缘导线按其外皮的绝缘材料分橡皮绝缘和塑料绝 缘两种。塑料绝缘导线绝缘性能良好,且价格较低,在户内明敷或穿管敷设时可取代橡皮绝缘导线。但塑料绝缘在高温时易软化,在低温时又变硬变脆,故不宜在户外使用。

3、裸母线和母线槽

室内常用的裸母线为TMY型硬铜母线和LMY型硬铝母线。

在干燥、无腐蚀性气体的高大厂房内,当工作电流较 大时,可采用TMY型硬铜母线和LMY型硬铝母线作载 流干线。按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色 分别对应为黄,绿、红三色。

4、室内电力线路常用的敷设方式:

(1) 沿屋架横向明敷

(2) 跨屋架纵向明敷

(3) 沿墙或沿柱明敷

(4) 穿管明敷

(5) 地下穿管暗敷

(6) 地沟内敷设

(7) 封闭型母线(插接式母线)

(三)电气动力平面布线图

电气动力平面布线图是表示供电系统对动力设备配 电的电气平面布线图。

所谓电气平面布线图,就是在建筑平面图上,应用国 家标准规定的有关图形符号和文字符号,按照电气设 备的安装位置及电气线路的敷设方式、部位和路径绘 出的电气布置图。

低压配电室的要求:

1)门应向外开,门口装防鼠板;

2)有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动 物进入室内;

3)电缆沟底应有坡度和集水坑;

4)不装盘的电缆沟应有沟盖板;

5)盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有 安全护栏;

6)一层配电室地面标高应0. 5米以上。配电盘的安装:

1)配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门;

2)配电盘外表颜色应一致,表面无划痕;

3)配电盘母线应有色标;

4)配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5°

5)拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象;

6)配电盘上电流表、电压表等按要求装全;

7)配电盘上个出线回路应有标示;

8)配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧 有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股呈铜》接卜应压接铜鼻子;

9)配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋 缠绕好;

10)配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固 固定好。

电缆的安装:

1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、 转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求;

2)电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形;

3)电缆的两端应留有做检修的长度余量;

4)电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米;

5)电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5 倍,且不小于100毫米;

6)电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或 采取其他保护措施;

7)电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一 段应用金属管或罩加以保护;

8)直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志 桩;

9)直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面;

10)—般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤 的措施;

11)相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径;

12)低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米;

13)进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌;

14)电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于 0. 6 米。

电动机的安装:

1)检查电动机的名牌,看功率、电压是否符合图纸要求;

2)检查电动机的接线盒是否正确,螺丝是否有松动, 接线盒是否密封良好;

3)检测电动机的绝缘电阻,新设备应大于1MQ,旧设备应大于0.5MQ;

4)电动机电缆引出地面时应穿钢管保护,地上部分应大于40厘米,地下固定部分不应小于30厘米;

5)电动机电缆接线应用线鼻子压接,接零线压在接零螺丝上;

6)对电缆头分叉处和穿线钢管口应用塑料带包好,防止雨水进入;

7)电动机电缆富裕长度应相同,弯度应一致;

8)电动机电缆穿线管、电动机外壳、电动机电控柜都应做电气保护接地。

9)把电动机的电流继电器、电动机保护器、时间继电器等调整好;

10)应根据电动机的额定电流划好电流表的红色警戒线。

电缆桥架的安装

1)根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架;

2)高低压电缆桥架应尽量分开安装;

3)电缆桥架支架距离不应大于6米,最大不应大于8 米,否则电缆桥架下应先铺设承重行架;

4)电缆桥架顺管架敷设时,应在主管道上方1.5米处 与管道平行敷设,并稍偏向一边;

5)电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米;

6)电缆桥架在支架上安装不用电焊固定,电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定,防止电缆桥 架的反转和扭曲;

7)电缆桥架内的电缆不允许交叉,应水平排列,并留有间隙;

8)电缆桥架敷设好电缆后,应全部盖好盖板,并防止大风吹落。

照明的安装:

1)灯头距地面的高度不应小于2. 5米;

2)开关应装在相线上;

3)拉线开关距地21.8米,墙壁开关距地21.3米,高 插座对地20.8米,低高插座对地20.2米;

4)拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;

5)普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线 自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具 重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不 应承受拉力;

6)灯架或吊灯管内的导线不许有接头;

7)采用螺口灯座时,应将火(相)线接顶芯极,零线 接螺纹极;

8)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米,钢管壁厚度不应小于1.5毫米;

9)同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米;

10)当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;

11)灯具导线最小截面:铜芯不小于1 mm2,铝芯不小于2. 5mm2;

12)普通灯具导线的布线一般采用护套线的安装方法,先将导线整理平直后,用线卡钉牢在预先划好的水平 粉线墙上,线接头都应放在开关盒和灯头盒内,线卡 支撑点间距不大于30毫米;几条护套线平行敷设时, 应敷的紧密,线与线间不得有明显的空隙。

免费打赏

相关推荐

APP内打开