独立柱基础事故处理妥当吗?
wj2010312
wj2010312 Lv.2
2010年03月28日 18:12:56
来自于地基基础
只看楼主

3层框架结构,独立柱基础,现已施工完毕,发现个别基础第2阶尺寸不满足设计要求(设计2x2m实际只有1.5x1.5m)个别甚至没施工第2阶基础,现将不满足设计要求的第2阶基础剔除凿毛后重新浇筑可以吗?

3层框架结构,独立柱基础,现已施工完毕,发现个别基础第2阶尺寸不满足设计要求(设计2x2m实际只有1.5x1.5m)
个别甚至没施工第2阶基础,现将不满足设计要求的第2阶基础剔除凿毛后重新浇筑可以吗?
免费打赏
wj2010312
2010年03月28日 18:15:27
2楼
独立基础施工是整体浇筑,如果剔除2阶重新浇筑后,新旧基础之间形成水平施工缝,有问题吗?
回复
changyx
2010年03月28日 22:00:09
3楼
基础台阶之间无钢筋,是不允许留水平施工缝的,仅仅凿毛处理不可靠,要进行界面处理,或者加些连接短筋,或都在其上重做基础。
回复
jing-hannan
2010年03月28日 22:35:43
4楼
我们工地也出现过1#提到的情况,当时的处理方法是凿毛重新浇注砼,不过我们这里出现问题的部位受力不是很大。
回复
yhht
2010年04月03日 16:23:08
5楼
基础台阶之间无钢筋,是不允许留水平施工缝的,仅仅凿毛处理不可靠,要进行界面处理,或者加些连接短筋,或都在其上重做基础。
回复
yyy168
2010年04月06日 18:01:47
6楼
如果1.5够的话,那原来也放大得太多了,施工错由他们出方案整改,设计确认