独立柱基础事故处理妥当吗?
wj2010312
wj2010312 Lv.2
2010年03月28日 18:08:10
来自于地基基础
只看楼主

3层框架,基础为独立柱基,施工单位没按图施工,个别基础第2阶尺寸不够,(原设计2x2m实际只有1。5x1。5m)甚至个别基础没按图施工第2阶,现采取补救措施,将不满足设计要求的第2阶剔除凿毛后重新浇筑;未施工第2阶的基础,在一阶凿毛后重新浇筑,可以行吗?

3层框架,基础为独立柱基,施工单位没按图施工,个别基础第2阶尺寸不够,(原设计2x2m实际只有1。5x1。5m)甚至个别基础没按图施工第2阶,现采取补救措施,将不满足设计要求的第2阶剔除凿毛后重新浇筑;未施工第2阶的基础,在一阶凿毛后重新浇筑,可以行吗?
cofly2007
2010年03月28日 18:12:13
2楼
可以参照建筑物加固和改造书中关于独立基础加固的方法,只浇筑素混凝土不能与原基础整体受力,起不到加固效果

[ 本帖最后由 cofly2007 于 2010-3-28 18:13 编辑 ]
回复
whjsun
2010年03月28日 18:18:16
3楼
不可以的
回复
wj2010312
2010年03月28日 18:26:58
4楼
如果不能这样处理,有什么办法处理吗,急
回复
wj2010312
2010年03月28日 18:36:07
5楼
另外一种方案,是将整个基础(包括柱)在与该基础相连的基础拉梁L/3处全部剔除,重新支模浇筑混凝土,将施工缝留在基础拉梁L/3处,这样处理可行吗,有一点担心,剔除混凝土的时候对原有钢筋剔打变形
回复
wj2010312
2010年03月28日 19:01:56
6楼
麻烦有处理过类似事故的支个招!!非常感谢!
回复
mybbx11
2010年03月28日 21:09:09
7楼
1,、最好的办法是找设计单位沟通一下,让他们出个处理方案是比较稳妥的,因为涉及验收等问题。
2、也可以参照 <混凝土加固技术规范> 制定处理措施。
3、我多年前遇到过这类问题,但一些数据记得不太清楚,大致步骤是:首先凿毛;然后是植筋,钢筋?@150,基础侧面及上面都植筋,目的是新旧混凝土之间形成一个整体;再支模浇筑混凝土;最后养护要跟上。
希望对你有帮助。
回复

相关推荐

APP内打开