请教关于市政道路上给排水管打架的问题
patriot_007
2010年03月28日 03:13:02
只看楼主

在不考虑冻土层的情况下,一般雨水管覆土按0.7~1.2米,管径为500~700,预留支管500一般污水管覆土按1.5~2.0米,管径为500~600,预留支管400一般给水管覆土按1.0~1.2米,管径为200~400,预留支管100一般管位按雨、污、给的顺序布置很多情况下考虑雨、污水管为无压重力管尽量在支管的设计中就有意错开了,很少出现打架的情况,即使和其他道路的雨污水管交叉,做交汇井就可以了,

在不考虑冻土层的情况下,
一般雨水管覆土按0.7~1.2米,管径为500~700,预留支管500
一般污水管覆土按1.5~2.0米,管径为500~600,预留支管400
一般给水管覆土按1.0~1.2米,管径为200~400,预留支管100
一般管位按雨、污、给的顺序布置
很多情况下考虑雨、污水管为无压重力管尽量在支管的设计中就有意错开了,很少出现打架的情况,即使和其他道路的雨污水管交叉,做交汇井就可以了,
但是在做给水管的设计时经常和雨水管的支管打架(因为从标高上来看,基本处于雨水管的标高范围),考虑有压让无压的特点,往往给水管的覆土不能满足要求,
所以请教大家,如何能更好的设计避免管线打架的问题
免费打赏
pprpe
2010年04月12日 08:31:48
22楼
:victory: 虹吸排水这个是好办法
回复
nbmr2008
2010年04月12日 14:44:44
23楼
有压管让无压管,如不行,排水管只有多设井避让或做倒虹。
回复
季云
2010年04月14日 15:54:51
24楼



学习了,没有做过市政,这位兄台说的很有道理
回复
yhht
2010年04月16日 01:01:59
25楼
只有现场问题现场研究对策,不可能一概而论的。