关于前室自然排烟
dcli
dcli Lv.2
2010年03月24日 09:23:55
来自于通风排烟
只看楼主

前室靠外墙设置时,可以开出外窗,满足防烟要求。但到一层时,外窗变成了单元门,问:还满足防烟要求吗?单元门可认为是排烟口吗?不吝赐教。谢谢!

前室靠外墙设置时,可以开出外窗,满足防烟要求。但到一层时,外窗变成了单元门,问:还满足防烟要求吗?单元门可认为是排烟口吗?
不吝赐教。谢谢!
免费打赏
cnbbzz
2010年03月24日 09:54:30
2楼
考虑得很好,我们这里认为门不作为自然排烟口。

不过按你这个情况,一层不做机械防烟一般不会有人提意见滴。
回复
snail_yin
2010年03月24日 12:56:46
3楼
门不可以作为排烟口使用。
按楼主说的例子,首层前室是需要设置加压送风系统的。最好的办法是要求建筑做出调整,是首层同样,满足自然排烟条件。
回复
jefff01
2010年03月24日 15:11:49
4楼
学到,谢谢:lol
回复
dcli
2010年03月25日 13:34:28
5楼
谢谢
回复
janluo88
2010年03月25日 15:57:54
6楼
学习了
回复
wangzhenwei110
2010年03月25日 17:05:35
7楼
首先说下 门不可以作为排烟口使用 这是肯定的,因为门能够关闭 相对气体来说属于不稳定通道。。
然后 看(合用)前室 楼梯间需不需要送风时要分建筑类型的。 如果你是一类高层,不管有没有外外窗都必须送风。。。如果不是一类高层规范推荐使用自然通风。
最后 像你的问题一般我们都可以要求建筑专业调整图纸,实在调补了就必须做送风!!!!!!!!!
回复
yesmrwzc
2010年03月26日 12:43:56
8楼
新手学习下 。。。
回复
只是一片枫
2014年01月06日 15:44:44
9楼
首层做成扩大前室,直通室外,应该可以不用开窗了
回复
云飘飘
2014年01月08日 06:53:15
10楼
一层这样可以不要做