两个配电箱之间能否用电缆连接?
yjv999
yjv999 Lv.2
2010年03月23日 11:37:28
只看楼主

公司新建宿舍楼,进线电缆为2*YJV4*185,总配电箱原图纸设计为两个箱体并排摆放,用铜牌连接。但施工方定货时视为两个独立的配电箱,两箱相距1米摆放,且AP2箱中无总开。由于工期问题现在用母排连接已不现实,现改为用双拼185电缆连接不知道有无问题?是否符合规范要求?请各位前辈们指教,为感!!!

公司新建宿舍楼,进线电缆为2*YJV4*185,总配电箱原图纸设计为两个箱体并排摆放,用铜牌连接。但施工方定货时视为两个独立的配电箱,两箱相距1米摆放,且AP2箱中无总开。由于工期问题现在用母排连接已不现实,现改为用双拼185电缆连接不知道有无问题?是否符合规范要求?
请各位前辈们指教,为感!!!
免费打赏
huanghjh701018
2010年03月23日 15:02:20
2楼
本人认为可以,但零线的连接需要牢固可靠,防止零线虚或断路造成缺失!
回复
huanghjh701018
2010年03月23日 15:03:40
3楼
本人认为可以,但零线的连接需要牢固可靠,防止零线虚或断路造成缺失!
回复
lingxuct
2010年03月23日 17:05:39
4楼
可以用足够规格的电缆替代铜排,但有前提要求:已有设计的施工图,改动前必须把要改的理由和原因告诉设计,由设计出更改单后再动手!!!
回复
xuh2010
2010年03月23日 17:34:17
5楼
说的有道理
回复
m_fly800
2010年03月23日 20:29:02
6楼
带的起就OK吧..
回复
liangdexiang
2010年03月24日 20:58:08
7楼
应该没问题
回复
jwys81
2010年03月24日 21:17:07
8楼
可以,见过这么用的
回复
zsq8373
2010年03月24日 21:49:59
9楼
可以使用电缆连接。
回复
tnc
2010年03月25日 08:31:42
10楼
这个相当于链式配电,请根据两箱的负荷容量和可靠性要求,参见链式配电要求确定
回复
tnc
2010年03月25日 08:34:36
11楼
直接给你贴上个条文吧:
GB 50052-95供配电系统设计规范
第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
回复

相关推荐

APP内打开