有关无补偿直埋的问题
icesyg
icesyg Lv.2
2010年03月22日 09:03:21
来自于采暖供热
只看楼主

1、 聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(管道和保温一体的管) 可以无补偿直埋敷设吗? 2、如果可以 用在订货的时候注明其直埋方式吗?3、无补偿直埋大概有哪些施工技术,可以让管子无补偿直埋,管道的热胀性怎么解决啊?

1、 聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(管道和保温一体的管) 可以无补偿直埋敷设吗?
2、如果可以 用在订货的时候注明其直埋方式吗?
3、无补偿直埋大概有哪些施工技术,可以让管子无补偿直埋,管道的热胀性怎么解决啊?
免费打赏
flier_01
2010年03月22日 12:41:59
2楼
1.允许无补偿敷设
2.订货不需要注明敷设方式
3.无补偿直埋在设计时应经过一系列验算,
热媒温度应低于无补偿直埋的最高允许温度
弯头及三通应验算
通不过验算时,应考虑局部补偿或固定
施工按设计即可
与有补偿的没有太大不同
当设计要求预热安装时,一定要预热

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-22 12:48 编辑 ]
回复
star-cluster
2010年07月19日 00:53:04
3楼
过来学习
回复
shanhx
2010年07月25日 18:04:10
4楼
这是个新技术,一定要好好研究一下
回复
mangku
2010年07月29日 15:01:56
5楼
讲的很具体,谢谢!学习下:)
回复
xjwszw
2010年07月30日 14:53:40
6楼
出来了很多年的技术了
回复
haiwind
2010年07月30日 15:59:05
7楼
:) :) :) :)
回复
hanzhichao5168
2010年07月30日 18:06:07
8楼
学习了!
回复
qq0536
2010年08月01日 17:03:50
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
akabird
2010年08月01日 20:30:03
10楼
我也是很不了解啊。有没有相关的书籍或规范?
回复
river882
2010年08月02日 14:11:25
11楼
.允许无补偿敷设
2.订货不需要注明敷设方式
3.无补偿直埋在设计时应经过一系列验算,
热媒温度应低于无补偿直埋的最高允许温度
弯头及三通应验算
通不过验算时,应考虑局部补偿或固定
施工按设计即可
与有补偿的没有太大不同
当设计要求预热安装时,一定要预热