请问各位大侠,高压配电室中信号箱主要起什么作用?一般怎么配置?最好谁能上传一个图例?万分感谢!

请问各位大侠,高压配电室中信号箱主要起什么作用?一般怎么配置?最好谁能上传一个图例?万分感谢!
免费打赏
visualfox
2010年03月15日 09:43:16
2楼
中央信号箱主要是指设备发生异常情况,通过信号箱发出告警,告知值班人员马上处理事故!一般有事故音响和预告音响两种信号,图不会发,晕个
回复
h604323536
2010年03月15日 13:39:04
3楼
就是报警呗
回复
luozhiting
2010年03月15日 16:49:39
4楼
你们没设计么?
我们一般只有KYN才装,装在柜上,同二楼的说法。很简单的
回复
myzwsm
2010年03月16日 00:22:18
5楼
谢谢!我想知道,到底需要输出高压柜 的什么信号?光字标牌是干嘛用的?是显示出所有柜体的信息,还是只是进线柜的一些信号呢?谢谢!
回复
lingxuct
2010年03月16日 13:30:09
6楼
“高压配电室中信号箱主要起什么作用?一般怎么配置?最好谁能上传一个图例?”

画了一个以前(传统电磁继电器保护用)的信号箱图:

所有高压开关柜发生故障时会发出预告信号(如轻瓦斯、接地等)和事故(跳闸)信号,由各柜子的信号继电器(掉牌)常开接点接通预告信号小母线(XM是信号电源,YBM是预告信号小母线)和事故小母线(SYM),因是以前的图纸,用的都是老的代号。

以前把信号箱装在值班室,值班人员听到电铃或蜂呜器后,立即到开关柜上查信号继电器(哪个掉牌了),就可以看出哪个回路发生故障,是什么故障了。现在用综保,由监控系统会送到后台机内,所以不用信号箱了。
回复
lingxuct
2010年03月16日 13:36:04
7楼
熔断器 R1——10/6A
1,3ZJ 中间继电器 DZ—41/0.02 220V
2ZJ 电流继电器 DL—11/0.2
R 电阻 ZG11-20W 4000Ω
FM 蜂呜器 FM1 220V
JL 电铃 3" 220V DC
回复
myzwsm
2010年03月16日 20:13:31
8楼
非常感谢电气区管!我先学习学习,消化消化!:handshake :victory: :)
回复
myzwsm
2010年03月19日 16:24:18
9楼
不好意思,有点不懂?SYM、YBM也是与XM同样的电压嘛?从哪来的?光字标牌是什么回事?怎么显示工作?哪位大侠能洋解释一下?谢谢!:L :(
回复
lingxuct
2010年03月20日 09:27:21
10楼
XM是信号(继电器常开接点的)电源,SYM是所有发出跳闸信号的信号继电器常开接点连接母线,叫事故小母线;YBM是所有发出预告信号的信号继电器常开接点连接母线,叫预告信号小母线。

“光字牌”是信号屏上的,与信号箱是二种用途(功能相似),有了信号屏就不会再装信号箱,装信号箱的肯定没有信号屏!!!!

信号箱是装在一般变电所的值班室,信号屏是装在大型变电所(有的带发电机的)值班控制室!
回复
dqzdhyl
2010年03月22日 10:46:52
11楼
光字标牌是干嘛用的都不懂,就不用提SYM、YBM等
看来楼主得好好深造啊
为你加油
:call:
回复